Jag bygger ett nytt garage i 240mm lättbetong(ytong från xella) med två garageportar på långsidan. Över portarna har vi lagt u-balk som vi lagt armering i (4st 12mm med 8mm byglar på cc120mm) och gjutit, enligt xellas hemsida ger detta en bärighet på strax under 5kN/m vid en öppning på 2400mm vilket vi har. En av de som hjälper mig bygga är utbildad murare och menar att dessa balkar är tillräckligt starka men min KA är osäker. Finns det någon därute som har koll på detta?
Jag har plats att lägga en IPS140 ovanpå betongbalkarna om det skulle behövas.
Garaget är 6,5x9m och ska få tak med 45graders lutning som ger plats till förråd på vinden. Yttertaket blir Nortegel. Takstolarna är prefab och har dubbla 45x220mm i underramen för att klara spännvidden. Mellanbjälkarna är också dubbla.

/Niklas
 
Tyresö
Jag skulle nog lita på KA pga han/hon bör ju vara utbildad i hållfasthetslära. Varför ska du annars betala ett hutlöst arvode om det ändå är du som gör KA:s jobb?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.