Någon här som bytt sin Bacho Minimaster mot ett Swegon Casa R2 Smart?
https://soliduct.se/swegon-casa-r2-smart.htm

Tycker det låter lockande att det är "bolt-on" mot minimasterns anslutningar, har inga promblem med att den gör och det vore gott att slippa dra upp en ny värmeväxlare på krypvinden med allt merjobb.
Har dock svårt att få en uppfattning om matlagning/fläktfunktionen om man köper till spiskåpa CASA Jazz, CASA Dance eller CASA Disco, blir det bara en bättre forcerande ventilation än nuvarande (150m3/h) eller är den jämförbar med en separat köksfläkt med egen takventil?
https://www.luftbutiken.se/utbytesk...TjpukmJy55vG946YPiKNEOvwqcnEn9RxoCfCIQAvD_BwE
Köksfläkt ovanför häll i vitt kaklat kök, diskussion om ventilation och forcering.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Hej,
Ser att detta var ett tag sen men vi är också i utbytestankar och blivit tipsade om Swegon då blev nyfiken på hur det gått. Blev det nåt byte för dig?
Mvh Sofia


U urbans skrev:
Någon här som bytt sin Bacho Minimaster mot ett Swegon Casa R2 Smart?
[länk]

Tycker det låter lockande att det är "bolt-on" mot minimasterns anslutningar, har inga promblem med att den gör och det vore gott att slippa dra upp en ny värmeväxlare på krypvinden med allt merjobb.
Har dock svårt att få en uppfattning om matlagning/fläktfunktionen om man köper till spiskåpa CASA Jazz, CASA Dance eller CASA Disco, blir det bara en bättre forcerande ventilation än nuvarande (150m3/h) eller är den jämförbar med en separat köksfläkt med egen takventil?
[länk]
[bild]
 
Det blev inte Swegon - ventilationsfirman vi valde rekommenderade Fläkt Woods grejor istället för Swegons så det blev ett MiniMASTER Micro - Fläkt Woods RDKM i stället + ett nytt luftvärmeaggregat ACJB för uppvärmningen, fungerar bra och än så länge ligger återvinningen bra mycket högre än det gamla, får se framåt vintern hur det presterar i lite minusgrader!
 
U urbans skrev:
Det blev inte Swegon - ventilationsfirman vi valde rekommenderade Fläkt Woods grejor istället för Swegons så det blev ett MiniMASTER Micro - Fläkt Woods RDKM i stället + ett nytt luftvärmeaggregat ACJB för uppvärmningen, fungerar bra och än så länge ligger återvinningen bra mycket högre än det gamla, får se framåt vintern hur det presterar i lite minusgrader!
Tack så mycket för svar! Härligt att höra att det blev positivt resultat. Vi har väntat ett bra tag nu då det varit förseningar i leveransen men på tisdag är det dags. Det blir swegon för oss och jag hoppas på bra resultat och en tystare miljö
Mvh Sofia
 
S SofiaTherese skrev:
Tack så mycket för svar! Härligt att höra att det blev positivt resultat. Vi har väntat ett bra tag nu då det varit förseningar i leveransen men på tisdag är det dags. Det blir swegon för oss och jag hoppas på bra resultat och en tystare miljö
Mvh Sofia
Hej,
Är också på gång att byta ut och har tittat mest på swegon casa r2. Har utbytet fungerar bra? Någon uppfattning om förbrukning/verkningsgrad?

//Fredrik
 
F Fre_rik_88 skrev:
Hej,
Är också på gång att byta ut och har tittat mest på swegon casa r2. Har utbytet fungerar bra? Någon uppfattning om förbrukning/verkningsgrad?

//Fredrik
Hej,
Ja bytet har gått bra och det blev swegon. Vi har bara haft det en månad så kan inte säga nåt om förbrukning men det är absolut skillnad på luften totalt sätt och mycket tydligt på ex övervåningen där luften var dålig innan och i badrummet som lätt ångade igen vid dusch men som inte gör det längre. Det är garanterat mer tryck i systemet nu. Hade kanske hoppats att den skulle vara tystare men ventilationsfirman löste det med extra isolering precis där rören går ut från aggregatet
Så hittills nöjd
Mvh
Sofia
 
U urbans skrev:
Det blev inte Swegon - ventilationsfirman vi valde rekommenderade Fläkt Woods grejor istället för Swegons så det blev ett MiniMASTER Micro - Fläkt Woods RDKM i stället + ett nytt luftvärmeaggregat ACJB för uppvärmningen, fungerar bra och än så länge ligger återvinningen bra mycket högre än det gamla, får se framåt vintern hur det presterar i lite minusgrader!
Hej! Jag är (nu) också i köpsvängen gällande ett nytt aggregat och snubblade över den här tråden.
Jag har kollat på Fläktgroups olika modeller och väljer mellan rdks och rdkm.

Får man fråga hur stor kåk ni har?
Med tanke på att ni blev rekommenderade att ha minimaster micro(rdkm) som enligt hemsidan är anpassad för 105kvm.
Är ni fortfarande nöjda med lösningen nu efter vinterns (förhoppningsvis) kallaste månader?

Allt gott!:cool:
 
Vi byte själva i somras från bacho i köket till ett RDKS, valde dock att vända flödet så den sitter i tvättstugan. Inte så snyggt än då det estetiska blir när vi renoverar där. Fördelen är att vi har en separat fläkt för imkanalen. Skillnaden känns i luften och bättre sug i köket vid matlagning. Vi har dock en ACJB som bör ersätta den gamla men inte än.
 
Får man fråga hur stor kåk ni har?
Med tanke på att ni blev rekommenderade att ha minimaster micro(rdkm) som enligt hemsidan är anpassad för 105kvm.
Är ni fortfarande nöjda med lösningen nu efter vinterns (förhoppningsvis) kallaste månader?

Allt gott!:cool:
Djupet avgjorde, RDKM är endast 327mm djupt medans RDKS är 380mm. IKEA:s överskåp till köket Metod är totalt 380mm djupa och jag ville få in aggregatet bakom en lucka som det gamla var placerat. Vårt hus är på 135kvm men fläktfirmans kalkyler sa att RDKM räckte då våra frånluftsrör bara var 100mm (125mm hade varit rekommenderat) Dessa satte maxkapaciteten på luftflödet och blev likvärdigt med husets befintliga Minimaster.

Vi är nöjda med installationen, systemet är tystare än Minimastern, riktigt effektiv värmeväxlare och en forceringsfunktion till köksfläkten som nu är värd namnet!
Luckan döljer nu ett grunt förvaringsutrymme som ska få kryddhyllor, tills vidare perfekt ölgömma för matlagningsölen!
Köksskåp med dolt ventilationsaggregat och ölflaska som används som temporär förvaring.
 
  • Gilla
John-Daniel
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.