Behöver göra en avväxling för ett liggande fönster som är 150cm brett i min friggebod som jag ska bygga.
Räcker en 45x120 för avväxling? Taket ska bli 19grader och vara av lätt typ med plåt. Byggnaden är 270x505cm
 
150 cm är kanske lite på gränsen, så är det ju två fack, plus lite till, som skall aväxlas.

Kanske att dubbla 45x120 klarar det, men det kan krävas mer, beror ju lite på sönzonen också. Sen är ju frågan om vad "klarar" innebär: Ofta drar man ju till med mer än vad som i praktiken hade räckt (med lite extra nedböjning i vissa lägen kanske), för att det skall stå pall i många decennier och inte knarra osv.

Men beräkningsprogrammet anger 45x245 som minimum (vilket kanske kan ersättas av dubbla skruvlimmade 45x195or)
3D-rendering av enplanshus med måttsättningar L och B samt markeringar för avväxlingsbalk och sidopelare.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

https://www.traguiden.se/planering/...us---generellt/oppningar-i-trakonstruktioner/
Men du kan ju räkna på det om du vill vara mer säker.

https://www.traguiden.se/konstrukti...rande-vaggar---generellt/?previousState=10010

https://www.beijerbygg.se/privat/sv..._QDydwXPalJnWtiCI3JPeBdFBKekVODBtrpNdGi99NTZP
 