Bygger nytt badrum i källaren och nu har muraren varit här och putsat de gamla lättbetongväggarna.

Jag hade inte räknat med att det skulle bli så mycket puts så både spillvattenrör ur golv och vattenrör ur vägg kommer någon centimeter för nära väggen enl. Säker Vatten. Hur allvarligt anser ni att detta är?

I Säker Vatten 2.7.2 och 2.8.1 anges ju avstånd till "intilliggande väggs tätskikt" och jag kommer inte att ha något tätskikt på dessa ställen eftersom det är en källare med betonggolv/väggar.
 
Då spelar det ingen roll. Eftersom avståndet är till för att man på säkert sätt ska kunna applicera tätskiktet riktigt runt rören och vid uppviket vid väggen.
 
Ok, det var det jag misstänkte, men skönt att någon annan bekräftar :)
 