Håller på att renovera ett rum och vill sätta in en högre antik kamin. Har haft skorstensrenoverare här som gjort hål i murstocken och dragit ner ett insatsrör. Det ligger timmer nära (se bild). Kortaste avståndet är nu 7cm. Vad behöver åtgärdas innan det är brandsäkert och ok enligt sotare?


IMG_0911.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Ja det måste åtgärdas.

Om du isolerar med 5 cm (eller om det var 10) stenullsmatta så måste det ändå vara minst 5cm luft till brännbart material.
 
Ett ganska korkat inlägg men ändå: ring sotaren. Han ska ju ändå besiktiga när det är klart.
 
Att det ska åtgärdas förstår jag, o sotaren kan jag ju kontakta :) Tänkte bara om nån här kunde ge tips när man ser bilden.
 