Hej!
Tänker ta bort avluftningsventilen för avloppet som nu sitter på kallvinden (rädd för läckage av fuktig luft på vinden) och ersätta den med en rörgenomdragning genom taket.
Undrar nu om man måste isolera röret som går genom kallvinden? Kan teoretiskt tänka mig två problem:
1. Kondens på rörets utsida vid fuktig årstid då röret är svalare än luften.
2. Ispropp i röret på vintern då fuktig luft strömmar genom röret.

Vad tror ni? Ni som har oisolerat har ni haft några problem?

PS Vill helst inte isolera röret då det är så förbaskat trångt på kattvinden där röret kommer upp. DS
Hälsningar
Pelle
 
Jag har efter 20 år i yrket aldrig sett en avluftning som varit isolerad, Så det borde funka fint.
 
jag har 6år och vet att alla avluftningsventiler levereas med en isolerande frigolit-hatt. jag skulle isolerat röret iaf
 
Är det plaströr?

Dimension?
 
Staffans2000
Röret behöver INTE isoleras.
Anledningen till att avluftningsventilen har en frigolitmössa är att förhindra fastfrysning av gummimembranet!

Staffan
 
norrbottenstorpet skrev:
Är det plaströr?

Dimension?
Ja det är 75mm HT-rör som går över till 110mm en halvmeter innanför råsponten för att passa till takgenomföringen.

Tack för alla svar!
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.