Hej,

Har en Autoterm C200 som verka leva sitt egna liv nu. Skickar ut till radiatorerna fast det är lagom varm.
Efter att ha hittat en gammal tråd här. Och gjort en del mätningar så lutar det åt att kretskortet är paj. Så det blir väl till att byta ut det gamla skrället.
Men under tiden för att det ska fungera att bo i huset, att det inte är en bastu.

Skulle man kunna dra av cirkpumpen? Eller får jag andra problem då? För varmvatten behöver vi ju fortfarande till dusch m.m.
 
J
Har du rumsgivare ? Då ställer du ner till min, på pannan finns även en inställning som kan ställas till noll, då blir det ingen värmeut men allt annat fungerar. Det med att stänga av pumpen är inget bra,den har en förmåga att oxidera fast översommaren och startar inte till vintern, så låt den gå, kostar inte många ören, mot att ev, ha problem med att få fart på den eller rent av ett byte.Har du manualen till pannan ?
 