Jag har problem med en Autoterm C Max 300
Som snurrat 21000 timmar.

Alla radiatorer i huset är kalla och jag har tappat ett halvt bar i tryck.

Försökte få igång värmen genom att ändra inställningar och fick då se att temperaturavläsning UTE står på 37 grader när det i själva verket är 13.

Kan detta vara felet som gör att bergvärmepumpen inte ger värmevatten som den ska?

Alternativt, vart börjar jag felsöka?

Cp:n snurrar på varma sidan
Kompressorn går med jämna intervaller, inga missljud.
Alla radiatorer är luftade

kan jag eventuellt missat någon inställning?
 
R
Utegivaren har sagt upp sig byt , visar den , 37C så blir det ingen värme
Det med att trycket gått ner , bry dig inte , normalt då hela vattensystemet kallnat ner
kommer att gå upp igen när vattnet blir varmt
 
R rävlyan skrev:
Utegivaren har sagt upp sig byt , visar den , 37C så blir det ingen värme
Det med att trycket gått ner , bry dig inte , normalt då hela vattensystemet kallnat ner
kommer att gå upp igen när vattnet blir varmt
Tack för svar! Ska leta reda på en ny omgående
 
Installerat ny utegivare idag och allt verkar fingera som det Ska!
Problemet löst
 