Pluggade i ett kylskåp i ett uttag och då gick automatsäkringen. Drog ut alla kablar men säkringen fastnar nu inte längre i uppfällt läge. Är den sönder och kan jag dra ut den för att byta?
Elcentral med automatsäkringar och en testknapp för jordfelsbrytare, numrerade 25 och 26, säkring nr 25 är nedtryckt.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Den är troligen trasig, men du kan alltid prova att först trycka ned vippan ordentligt innan du fäller upp den. Behöver den bytas kan du passa på att flytta den så att kylen skyddas av JFBn, om det inte redan är så kopplat.

Det är ett behörighetskrävande jobb att byta den, och heller inte lämpligt om man inte har lite erfarenhet av att skruva i en elcentral.
 
  • Gilla
Uffe A
  • Laddar…
Elcentral med säkringar och kablar anslutna till automatsäkringar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Elektrisk säkringslåda med ledningar och säkringsbrytare märkta med nummer.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Ny säkring på plats och allt funkar, tack
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Du verkar ha en gammal JFB av typ AC som skyddar kylen, och med märkutlösningsströmmen 500 mA! En sådan ger inget personskydd i fallet där man får direkt kontakt med en fasledare. Men så länge kylen är skyddsjordad efter ordning så spelar det ingen roll, om nu inte gruppen matar fler uttag?
 