Flyttat denna fråga från "Värmepumpar"

Värmefördelarrör kontra termostater
Hej!

Får inte tag i elektrikern som kopplat in termostaterna i mitt nybyggda hus, men enligt ritning för golvvärmen OCH enligt antal värmefördelare, skall det vara nio termostater. Elektrikern har endast satt upp åtta (satt för en täckbricka där den nionde skall sitta).

Den termostat han inte satt upp är enligt golvvärmeritningen den som skall reglera den största golvytan.

Vad kan detta få för effekter?



Kanske skall förtydliga - Öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Golvytan i köket (näst största meterantal golvslingor) har en termostat och vardagsrumsytan (största meterantal golvslingor) skall enligt ritning ha en egen termostat. Nu verkar det vara som om termosten för köket reglerar även golvvärmen i vardagsrumsdelen.

Frågan är - om ritningen säger att det skall vara ett visst antal termostater (lika med antal värmefördelare) och det sedan inte kopplas på detta sättet - kan det få några negativa effekter?

Tacksam för svar!
 
Det är väl bara positivt. OM v-rummets termostat står högre än köket kommer värme att vandra in i köket och köksgolvet blir kallt. Nu regleras det samtidigt.

IOM att du har VP så borde du ta bort de flesta termostater och låta VP pytsa ut lagom varmt vatten. Som du har det nu kan alla termostater stänga av så kommer VP att gå het och stänga av sig (övertemperatur).

Det var väl det jag skrev under värmepump också.

Protte
 