Jag skall koppla in en spishäll 220 v och har ett 16 mm VP rör med jord,fas & nolla. Kablarna är 1,5 och kommer direkt från centralen. Skall dra om kablarna till 2,5 men tänkte dra 4 kablar så att jag kan använda 1 fas till spishällen och 1 till ett separat uttag. Är detta möjligt??
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 129 inlägg
Dessutom är det olämpligt att använda denna grupp även för ett "annat" uttag, om det inte är avsett för ugn?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 129 inlägg
Det finns inga regler för detta utan man får dra i så många som får plats och som går att byta i efterhand.
Där vill jag nog anmäla en något avvikande mening. Med fyra belastade ledare kan en sådan installation (i det allmänna fallet) säkras med max 10 A.Bo.Siltberg skrev:
I detta specifika fall blir det antagligen inte full belastning på alla fyra ledarna samtidigt då nollan med ganska stor sannolikhet är ansluten till hällen, men man kan lätt tänka sig fall där det snabbt blir problem.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 129 inlägg
Jo det är sant - det finns alltid andra regler att ta hänsyn till.
Fortfarande normalt inget problem i detta fall med en spismatning, 2.5 mm² avsäkrad med 16 A, om inte slangen skulle vara utsatt för onormalt hög temperatur etc etc...
Fortfarande normalt inget problem i detta fall med en spismatning, 2.5 mm² avsäkrad med 16 A, om inte slangen skulle vara utsatt för onormalt hög temperatur etc etc...
När ska man räkna med 4 belastade ledare?
Det krävs ju lite "konstiga" laster, och då kan man ju till och med överbelasta nollan.
Borde man inte i normalfallet räkna med 3 belastade ledare i en trefasgrupp?
Det krävs ju lite "konstiga" laster, och då kan man ju till och med överbelasta nollan.
Borde man inte i normalfallet räkna med 3 belastade ledare i en trefasgrupp?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 129 inlägg
T.ex i ett udda fall där en häll på 400 V ansluts mellan två faser och en ugn på 230 V ansluts mellan det tredje fasen och nollan.b_hasse skrev:
Ett lite mer "normalt" fall skulle kunna vara några 400V element anslutna till två faser och ett par 230V element anslutna mellan den tredje fasen och nollan.
Max belastning med 2,5 mm2 i ett infällt VP-rör blir då 4 kW plus 2,3 kW, dvs 6,3 kW totalt.
Om man inte blandar en- och trefaslaster kan man hänga på 11 kW på samma ledare.
Utan avsikt att starta en av de populära behörighetsdiskussionerna tycker jag nog att detta är ett bra exempel på en typ av installation som man bör vara försiktig med att göra själv.
Max belastning med 2,5 mm2 i ett infällt VP-rör blir då 4 kW plus 2,3 kW, dvs 6,3 kW totalt.
Om man inte blandar en- och trefaslaster kan man hänga på 11 kW på samma ledare.
Utan avsikt att starta en av de populära behörighetsdiskussionerna tycker jag nog att detta är ett bra exempel på en typ av installation som man bör vara försiktig med att göra själv.