Elementen på bottenvåningen sitter i en slinga med 1 rör. Ett av elementen har termostat medan de andra elementen har äldre vred. Se bilder. Om jag stänger av termostaten så blir alla element i slingan kalla, trots att det ser ut som att termostats slutningen har en bypass-ventil. Varmvattnet stoppas alltså upp och leds inte vidare på slingan. Vad är fel?
 
Det går inte att se utanpå kopplet om det är konfigurerat för ettrörssystem (bypass) eller tvårörssystem (ej bypass). Kan vara så att den som monterade gjorde fel.

Tror du har ett TA-koppel som fungerar i båda lägena. I så fall kan du läsa här på sidan fyra hur du ändrar inställning: https://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_14_4757662.pdf
 