Hej,

Ikväll löste Jordfelsbrytaren ut i huset. Efter felsökning kom jag fram till att det var pannan (IVT490) som utlöste problemen.
När jag sedan tog bort fronten på pannan och tittade har det runnit vatten ner i elektroniken, vattnet har runnit ner längt med kablage som kommer uppifrån.

Nu har jag torkat upp vattnet runt "elektronikboxen" så där är det tomt.
Men jag ser att det fortfarande kommer vatten ovanifrån.
Nu kan jag inte få bort den isolerade plattan på framsidan som sitter precis ovanför varmvattentanken.
Har provat att bända lite, men det händer inget.
Sitter den bara med självhäftande eller är den fasthakad på något sätt?

Typiskt att det är påskhelg nu... :(

Behåller pannan avstängd tills jag fått bort allt vatten...

Någon som kan vägleda mig?

MVH
Micke
Karlskrona
 
Ta bort isolerskivan och bakom den sitter 8st TORX skruvar sedan kommer man in i kompressorrummet.
troligen är det stopp i dräneringshålet ner till spilltratten, varvid översvämmning.
Lycka till
 
Jag fick tipset efter byta av en givare att någon gång per år se till att slangen till vänster (av de jag har) som går ner till spillkoppen tror jag, är fri från smuts o så.
Han gjorde ett "X" på den med tuschpenna.
Ta en 50cm PET flaska med ljummet vatten, trä i slangen, lyft upp flaskan o täta med handen, o se till att ren sköljs igenom.
Det är ett klassiskt fel att den sätts igen o att de just då rinner över elektroniken.

Nu är ju skadan redan skedd, men tips för framtiden.
 