Jag tänker installera en V6 väggfördelare i badrummet och har valt en med kulventil.
V6 väggfördelare i krom med fyra utlopp och en kulventil monterad på ena änden.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Min tanke är att ha kulventilen på inkommande vatten så att den kan stänga av vattnet till hela badrummet men när jag tittar på anslutningarna på fördelaren så är det tydligt att kulventilen är en ordentlig strypning. Klarar man verkligen av att mata tre (eller t.o.m fyra) "stora" utlopp genom detta lilla hål?
V6 väggfördelare med tre anslutningar fotograferad ovanifrån, installerad på en träyta.

Är inte fördelaren tänkt att användas med matning på kulventilsporten?
 

Bästa svaret

Rickard.
Strypningen är mer teoretiskt än praktiskt, korta strypningar påverkar flödet minimalt.

Det är ganska begränsade flöden i ett badrum och det är väl inte så vanligt att man maxar alla samtidigt.
 