968 läst · 1 svar
968 läst
1 svar
Är min kanalfläkt urkopplad för att den inte behövs eller för att den inte fungerar?
Hej forumet!
Var upp på vinden och märkte att en kanalfläkt till ventilationen inte gick.
Eftersom jag har en till likadan kanalfläkt till i huset så plockade jag kondensatorn från den för att se om det var den som hade gett upp.
Kondensatorn var mycket riktigt paj, men när jag bytte till den som fungerade märkte jag att fläkten var urkopplad vid en strömbrytare.
Till saken hör att det även finns även en badrumsfläkt inkopplad på samma utblås som de båda kanalfläktarna.
Röd i skissen är kanalfläkt på övervåning.
Gul är paxfläkt i badrum som ansluter.
Grön är kanalfläkt som är urkopplad.
Med gröna fläkten urkopplad ser jag en betydande risk att en delmängd luft från den röda slingan trycks ner i badrummet via den gula, beroende på hur snabbt de snurrar…
Badrumsfläkten är så ny att jag hittade en qr-kod som medger att man styr via app, så jag kan styra basnivå på det fläkten för se till att luften går åt rätt håll.
Nu undrar man om fläkten kopplades ur för att de inte funkade längre, eller om man kopplade ur den för att den inte behövdes längre eller till och med påverkade ventilationen negativt på ngt sätt?
Hur brukar man göra?
Var upp på vinden och märkte att en kanalfläkt till ventilationen inte gick.
Eftersom jag har en till likadan kanalfläkt till i huset så plockade jag kondensatorn från den för att se om det var den som hade gett upp.
Kondensatorn var mycket riktigt paj, men när jag bytte till den som fungerade märkte jag att fläkten var urkopplad vid en strömbrytare.
Till saken hör att det även finns även en badrumsfläkt inkopplad på samma utblås som de båda kanalfläktarna.
Röd i skissen är kanalfläkt på övervåning.
Gul är paxfläkt i badrum som ansluter.
Grön är kanalfläkt som är urkopplad.
Med gröna fläkten urkopplad ser jag en betydande risk att en delmängd luft från den röda slingan trycks ner i badrummet via den gula, beroende på hur snabbt de snurrar…
Badrumsfläkten är så ny att jag hittade en qr-kod som medger att man styr via app, så jag kan styra basnivå på det fläkten för se till att luften går åt rätt håll.
Nu undrar man om fläkten kopplades ur för att de inte funkade längre, eller om man kopplade ur den för att den inte behövdes längre eller till och med påverkade ventilationen negativt på ngt sätt?
Hur brukar man göra?
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Läs mer
Husägare
· Stockholm
· 657 inlägg
skön ankeborgbygglösning det där. ta den röda fungerande fläkten å sätt det vid den gröna urkopplade fläkten och driftsätt. Då kan du inte trycka in luft i den gula. Det kan ju vara så att där redan sitter ett backspjäll å den risken är borta. Däremot kan du behöva sätta ett spjäll på avsticket mot badrummet.Luddson skrev:Hej forumet!
Var upp på vinden och märkte att en kanalfläkt till ventilationen inte gick.
Eftersom jag har en till likadan kanalfläkt till i huset så plockade jag kondensatorn från den för att se om det var den som hade gett upp.
Kondensatorn var mycket riktigt paj, men när jag bytte till den som fungerade märkte jag att fläkten var urkopplad vid en strömbrytare.
Till saken hör att det även finns även en badrumsfläkt inkopplad på samma utblås som de båda kanalfläktarna.
Röd i skissen är kanalfläkt på övervåning.
Gul är paxfläkt i badrum som ansluter.
Grön är kanalfläkt som är urkopplad.
Med gröna fläkten urkopplad ser jag en betydande risk att en delmängd luft från den röda slingan trycks ner i badrummet via den gula, beroende på hur snabbt de snurrar…
Badrumsfläkten är så ny att jag hittade en qr-kod som medger att man styr via app, så jag kan styra basnivå på det fläkten för se till att luften går åt rätt håll.
Nu undrar man om fläkten kopplades ur för att de inte funkade längre, eller om man kopplade ur den för att den inte behövdes längre eller till och med påverkade ventilationen negativt på ngt sätt?
Hur brukar man göra?
Att trycka luft i ett frånluftsystem är inge vidare.