Hej, vi bytte ut vår gamla Nibe F310P mot en ny F730. Vad jag har förstått måste det kondensisoleras med PE30 hela vägen. Men måste det gå hela vägen dvs även inne i väggen mellan tvättstugan där pumpen finns och garage vinden där avluften går igenom?
 
  • Värmepumpinstallation med synlig isolerad ventilationskanal och elanslutning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder

Bästa svaret

Det står klart och tydligt i installationsmanualen:
"Avluftskanalen isoleras diffusionstätt i hela sin längd."
 
useless useless skrev:
Det står klart och tydligt i installationsmanualen:
"Avluftskanalen isoleras diffusionstätt i hela sin längd."
Tack information. Då betyder det att hålet måste göras större eller montera en platta med något större hål för att få dit isoleringstrumpa eller har ni något annat förslag?
 
För att det ska vara korrekt så behöver man egentligen isolera det med armaflex men det är svårt och svindyrt.

Det räcker att montera en lamellisolering, 30mm.

Känner du någon som är ventilationsmontör eller isolerare? En yrkesman fixar det på 10 minuter.
 
Hej, har en ivt490 och ser på ritningen över huset som byggdes 1998 att ” Avluftskanal isolerad med 50 mm diff.tät isolerstrumpa i hela sin längd” - kan man utröna av den beskrivningen ifall den isoleringen duger för en nibe730?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.