Hej alla,

Vi har planer på att göra en öppen planlösning, men har dessvärre stött på ett hinder.
Väggen vi behöver riva är inte bärande, utan sk. semibärande dvs. att den håller ytterväggen på plats.

Vi får riva väggen delvis, men måste behålla ca 80-100 cm mot ytterväggen. Om det är möjligt vill vi ta bort hela väggen, annars kommer väggen mitt i köket.

Vår fråga är om det är möjligt att ta bort hela väggen och ersätta den med en järnbalk mot yttersidan?
Byggnaden är från 1901 och vi bor högst upp med endast en vind ovan. Väggen bär endast upp sin egen vikt och bjälklaget som var ruttet håller på att renoveras. Se gärna bild.

Kom gärna med tips och råd!
 
  • image.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det mest uppenbara är väl att reparera bjälklaget?

Råd 1: Ändring av bärande konstruktion kräver anmälan till kommunen.
Råd 2: Fråga föreningen om ni får.
 
Allting går men det blir nog trixit, att behålla 100 cm tegelvägg gör dock ingen nytta, vem har sagt att det är ok?

En fast inspänd stålpelare mot fasad som "kramlar" fasaden samt en överliggare som fästes i resterande vägg samt stålpelare borde funka. Du behöver dock 1 det som Haavard skrev samt en statiker som dimensionerar balkarna.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.