Hej!
Har idag en normcentral på entréplan och en i källaren.
Den i källaren är kopplad på tre st 16A i centralen på entréplan.

Fick nyligen en laddbox installerad på centralen i källaren, och går nu i tankarna på att koppla om så att centralen i källaren ligger direkt mot inkommande istället.

Började därför kika lite på hur det är kopplat, och blev fundersam.

Längst ner till höger är avloppet, och den har en blå kabel från N som är dragen till jord uppe till höger.

Laddboxen som är längst ner till vänster har N draget från avloppet, så den är väl också jord då? Blir inte detta fel?
 
  • Elcentral med säkringar, kablar och automatsäkringar i ordnad installation.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Vad menar du med "avloppet " ?
 
nisse123 nisse123 skrev:
Vad menar du med "avloppet " ?
Vårt reningsverk
 
Den blå tråden från jordplinten (PEN) är Nolla innan Jordfelsbrytaren.
Sedan har du en Personskyddsautomat till Laddboxen.
Jorden till Laddboxen kommer ifrån den Gul/gröna plinten.
Den blå kabel på jordplinten ska sitta på den mittersta blå plinten om det ska vara riktigt rätt.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg och 2 till
  • Laddar…
A
Precis.
Jordskenan högst upp till höger är en PEN-skena (kombinerad jord/noll) så allting är rätt 👍

Edit: Man ser lite svagt i bakgrunden en gröngul tejpad med PEN-tejp som går in på den.
 
Redigerat:
  • Gilla
Myrmarken
  • Laddar…
Kardelspret vid nya jordfelsbrytaren. Överväg att reklamera och byta elektriker.
 
Z zwanzig skrev:
Kardelspret vid nya jordfelsbrytaren. Överväg att reklamera och byta elektriker.
Ja jag har noterat detta, men det känns väl lite magstarkt att reklamera för det?
 
A avh67f skrev:
Precis.
Jordskenan högst upp till höger är en PEN-skena (kombinerad jord/noll) så allting är rätt 👍

Edit: Man ser lite svagt i bakgrunden en gröngul tejpad med PEN-tejp som går in på den.
Då förstår jag! Tack!
 