Hej!
Har idag en normcentral på entréplan och en i källaren.
Den i källaren är kopplad på tre st 16A i centralen på entréplan.
Fick nyligen en laddbox installerad på centralen i källaren, och går nu i tankarna på att koppla om så att centralen i källaren ligger direkt mot inkommande istället.
Började därför kika lite på hur det är kopplat, och blev fundersam.
Längst ner till höger är avloppet, och den har en blå kabel från N som är dragen till jord uppe till höger.
Laddboxen som är längst ner till vänster har N draget från avloppet, så den är väl också jord då? Blir inte detta fel?
Har idag en normcentral på entréplan och en i källaren.
Den i källaren är kopplad på tre st 16A i centralen på entréplan.
Fick nyligen en laddbox installerad på centralen i källaren, och går nu i tankarna på att koppla om så att centralen i källaren ligger direkt mot inkommande istället.
Började därför kika lite på hur det är kopplat, och blev fundersam.
Längst ner till höger är avloppet, och den har en blå kabel från N som är dragen till jord uppe till höger.
Laddboxen som är längst ner till vänster har N draget från avloppet, så den är väl också jord då? Blir inte detta fel?
Den blå tråden från jordplinten (PEN) är Nolla innan Jordfelsbrytaren.
Sedan har du en Personskyddsautomat till Laddboxen.
Jorden till Laddboxen kommer ifrån den Gul/gröna plinten.
Den blå kabel på jordplinten ska sitta på den mittersta blå plinten om det ska vara riktigt rätt.
Sedan har du en Personskyddsautomat till Laddboxen.
Jorden till Laddboxen kommer ifrån den Gul/gröna plinten.
Den blå kabel på jordplinten ska sitta på den mittersta blå plinten om det ska vara riktigt rätt.