Hej!

Värmer mitt hus med luftburen värme och har fått problem med mitt ACJ-aggregat som har ett vattenbatteri med fjärrvärme kopplat till sig.
Problemet är att rören i batteriet har ojämn värme. Vissa är jättevarma och andra nästan iskalla, med följden att värmen i huset blir sisådär. Jag känner att till-röret från fjärrvärme aggregatet är jättevarmt, men från-röret mer ljummet. Det verkar således inte vara nått fel på fjärrvärme-aggregatet.

Detta har inträffat tidigare och då har jag försökt "lufta" genom att skruva bort de två skruvarna som finns, vilket har hjälpt, men det hjälper inte längre. Någon som har några tips eller vet vilken typ av firma man bör vända sig till?

Tack!

mvh
/Rickard
 
  • Inomhus VVS-installation, kopparledningar, värmeelement, isolering, thermostat, luftventilationsutrustning, teknisk översikt.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Någon cirkulationspump som inte längre fungerar som den ska? En VVS eller ventilationsfirma måste kunna fixa det.
 
  • Gilla
rhagstrand
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.