25 656 läst · 28 svar
26k läst
28 svar
50A säkring vilken kabel area
Sida 1 av 2
Hej spånar lite på en ny pump till en fastighet. Den pumpen ligger på 35A och jag räknade lite lätt på att jag med pumpen o elen i fastigheten kommer upp i ca 50A. Tror det går en 10kvmm kabel fram i dag. Vad bör göras? Duger den eller ska jag gräva för ny kabel?
Kan jag gräva ner ekkj utan rör eller ska den ligga i rör?
Hur räknar minut vilken area det behövs?
Med vänlig hälsning, Dell
Kan jag gräva ner ekkj utan rör eller ska den ligga i rör?
Hur räknar minut vilken area det behövs?
Med vänlig hälsning, Dell
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Du kan ju gräva för säkerhets skull
Eller så tar du först reda på exakt vilken area som befintlig kabel har, som jag antar dessutom är driftsatt så att vi kan sluta oss till att den är korrekt dimensionerad för nuvarande belastning.
10 mm², och t.o.m 6 mm² markkabel räcker precis till 50 A om man enbart ser till belastningsförmågan.
Längden på kabeln kan dock kräva en högre area. Detta får du hjälp med av SEK HB 421.
Nätägaren vill nog vara med på ett hörn här också pga det ökade effektuttaget.
Eller så tar du först reda på exakt vilken area som befintlig kabel har, som jag antar dessutom är driftsatt så att vi kan sluta oss till att den är korrekt dimensionerad för nuvarande belastning.
10 mm², och t.o.m 6 mm² markkabel räcker precis till 50 A om man enbart ser till belastningsförmågan.
Längden på kabeln kan dock kräva en högre area. Detta får du hjälp med av SEK HB 421.
Nätägaren vill nog vara med på ett hörn här också pga det ökade effektuttaget.
Hobbyelektriker
· Stockholm
· 546 inlägg
Är det bara jag som blir nyfiken på vad det är för jättepump som vill ha 35A? Antar att det är 3fas 35A och inte någon import 1-fas-maskin.
/C
/C
Det var en rejäl dammsugare det..
//Patrik
//Patrik