400V uttag
Medlem
· gävleborgs län
· 20 inlägg
Hallå. ska bygga till några 400 voltsuttag, För att spara på kabel skulle det vara bra att ha några uttag på samma kabel och isåfall samma gruppsäkring. Men är det tilllåtet? eller är det något som säger att man har ett uttag per grupp.
Det ska vara 3 st uttag 400v.
Det ska vara 3 st uttag 400v.
Du kan såklart ha hur många uttag du vill, men är det 16A-handskar som sålledes avsäkras till 16A så kan du ju inte ta ut mer än totalt 16A ur dom. Inte för att man kanske gör det så ofta heller iofs, dessutom kanske man bara har 16A huvudsäkring, så det borde ju teoretiskt inte vara nåt problem...
Medlem
· gävleborgs län
· 20 inlägg
tack för svaret.
Mn med vet jag att man får ha ca 10 st vanliga 2 vägsuttag på en 10A säkring
Om det är 3-fas, får man fortfarande sätta flera uttag på samma grupp? säkrat 16 ampere
Mn med vet jag att man får ha ca 10 st vanliga 2 vägsuttag på en 10A säkring
Om det är 3-fas, får man fortfarande sätta flera uttag på samma grupp? säkrat 16 ampere
Medlem
· gävleborgs län
· 20 inlägg
tack så mycket för svaret.d^_^bcheetah1 skrev: