Går det att (får man) dra en 4-ledad förlängningskabel (400V/16A) mellan 2 byggcentraler utan att det ställer till det med JFB eller något annat?
Resterande elsystemet är TN-S.
Har en lång kabel med SEMKO-17 som jag skulle vilja använda, fast byta till CEE kontakter.
Kabeln i sig är i bra skick.
 

Bästa svaret

Tyvärr inte. Enda möjligheten är fast anslutning i båda ändar. Och dessutom är kravet på ledararean på PEN 10 mm² av extra vikt här då kabeln kan bli utsatt för våld.
 
  • Gilla
FreddeLind och 1 till
  • Laddar…
M
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Tyvärr inte. Enda möjligheten är fast anslutning i båda ändar. Och dessutom är kravet på ledararean på PEN 10 mm² av extra vikt här då kabeln kan bli utsatt för våld.
Tack så mycket för svaret (y)
 