Skulle vilja ha ett motorvärmar uttag, 230v 16 amper på uppfarten som ligger vägg i vägg med köket. Får man ta ström till ett sådant uttag ifrån spisens???
Tacksam för extremt snabba svar. Mvh
 
Bör väl i princip vara OK. Men tänk på att jordfelsbrytare är obligatoriskt för utomhusuttag.

Sedan kan själva inkopplingen i spisuttaget ev. kräva att trådarna grenas i en separat koppling. Kan vara fel att lägga två trådar på kopplingsklämman i uttaget. Det är viktigt att det blir bra anslutning med såpass höga strömmar.
 
Nja ..
En sådan installation är det nog ingen elektriker som gör eftersom spisen skall ha en egen gruppledning. Sedan finns det även en säkerhetsmässig aspekt om det är en spis med 380 v elementspänning som kallas bakmatning. Den risken är påtaglig om man har diazedsäkringar. En säkring går sönder och spänningen till motorvärmaruttaget försvinner. När någon startar spisen återstartar vägguttaget matat via spisen.
Det problemet finns inte på 230/400 v spisar eller med 3 pol automatsäkringar.

Vid utomhusuttag krävs det alltid jordfelsbrytare.

Vilken storlek har huvudsäkringarna?

.
 