Hej,

Jag har börjat fundera på att dra 3-fas till garaget. Det primära syftet är för att kunna använda några 3-fasmaskiner men i förlängningen förbereda för att ladda en elbil. Idag ligger en äldre, nedgrävd EKKJ 3x6+6, vad ger det för möjligheter?

Mvh,

//Andreas
 
Om den inte är i drift idag så går det bara att få tvåfas genom den kabeln om man ska vara helt laglig.
Om den ligger i drift så går det att köra trefas genom den.

Idag får inte en PEN-ledare vara under 10kvmm, därav ovan nämnda.
 
Aha, ok. Den ligger i drift idag. Vilken effekt skulle den vara godkänd för?

//Andreas


Demmpa Demmpa skrev:
Om den inte är i drift idag så går det bara att få tvåfas genom den kabeln om man ska vara helt laglig.
Om den ligger i drift så går det att köra trefas genom den.

Idag får inte en PEN-ledare vara under 10kvmm, därav ovan nämnda.
 
Om den är i drift kanske du redan har trefas kopplat till garaget?
Den maximala effekt du kan ta ut begränsas av längden och den säkring som skyddar kabeln tillsammans med den förimpedans du har i nätet i denna punkt, men den bör ge mer än tillräckligt.
 
Näe, den är matad med enbart 1 fas. //Andreas

Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Om den är i drift kanske du redan har trefas kopplat till garaget?
Den maximala effekt du kan ta ut begränsas av längden och den säkring som skyddar kabeln tillsammans med den förimpedans du har i nätet i denna punkt, men den bör ge mer än tillräckligt.
 
Om kabeln är i bra skick är det inte farligare att använda den i dag än för nått årtionde sedan. det ligger mängder av just 3g6+6 i den Svenska jorden utan att det vållar några speciella problem.
Men som sagt det är ju inte OK i dag. Och om du bor inte all för avsides så skulle jag GISSA att du kan plocka ut ca 13-15 kW trefas utan att det blir problem. MEN det ska din elektriker räkna på när han vet alla "omständigheter".
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.