Hej.undrar vad som är fel när man får 160 volt mellan nolla och fas.Har tagit bort ett 380 element och tänkt att använda mig av trådarna till att få två st 220 uttag,men jag har inte fått det att fungera,mätning mellan bägge faserna ger 400 volt,mätning mellan jord och faserna separat ger 220 volt,men mätning mellan fas och nolla ger bara 160 volt.Hur e det kopplat????.Tacksam för svar.
 
Elementet har ingen nolla, däremot kan (är det 4 trådar du mäter på) den 4:e tråden vara nattsänkning eller bara en lös tråd.

Det du håller på med är inget do it yourself, det är en massa regler runt kombinerad en och trefaslast för du torde ha fler element kopplade till samma säkringar.

Protte
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.