galento
Hej,är det nån kunnig person som kan bena ut detta : Skall koppla el(400V) till en barack som har jordkabel med PEN-ledare 3-fas och kombinerad jord/nolla.Skarvsladden som jag (tillfälligt) skall använda har 5x2,5.Kan jag "bygla" nolla och jord på jordkabelns intag eller är det bättre att ersätta jordkabeln med EKLK 5x2,5 kvadrat och koppla om i barackens central.Har tänkt gräva ner kabel till hösten men att använda luftledning så länge.
 
Minsta area för PEN-ledare är 10kvmm
Drar du femledarsystem slipper du det kravet!
 
Har du femledare i huset så får du så vitt jag vet inte heller gå ned och mata ut med fyrledare utan du bör nog fixa baracken till femledare på en gång
 
mats_o skrev:
Har du femledare i huset så får du så vitt jag vet inte heller gå ned och mata ut med fyrledare utan du bör nog fixa baracken till femledare på en gång
Helt riktigt, man får inte gå från femledarsystem till fyrledarsystem, bara tvärt om!
 
RilleRock
Vad skulle vi gjort utan Sverre ? ??? :)
 
galento
Tackar för svaren,det får bli femledare på baracken så borde allt vara ok. ;D
 