Hej, säkringen i centralen gick sönder. Satt en 20 A. Hittade bara en 25 A i reserv.

Ok att köra denna tills det att jag hunnit köpa en 20 A?

🙏🙏
 
A
Nej skulle avråda och det går ej sätta in en 25 A diazed i passdel för 20 A.
 
  • Gilla
Tummen_mitt_i_hand
  • Laddar…
Jag antar att det är diazed säkringar vi pratar om.
Nej det är inte utan vidare ok och det finns risk för överbelastning.
För övrigt ska det sitta passdel som begränsar vilket storlek du fysiskt kan sätta i.

Men det är helt ok att sätta i 16A då mindre säkringar går att sätta i.
 
  • Gilla
Tummen_mitt_i_hand
  • Laddar…
Nej, fick precis nu tag på en elektriker som sa samma och som tur är så hade nätbutiken säkringar 👍👍🙏
 
  • Gilla
HSP
  • Laddar…
Ganska centralt är frågan hur stor säkring du kan ha i dagsläget? Har du ett 25A abonnemang och en 25A passdel är det 25A som är att rekommendera.
 
  • Gilla
Tummen_mitt_i_hand och 1 till
  • Laddar…
H HSP skrev:
Nej det är inte utan vidare ok och det finns risk för överbelastning.
Har man gänga II så ska väl anläggningen vara dimensionerad för 25 A?
Men, som sagt var, ska det inte gå att sätta i större säkring än passdelen tillåter. Men det har ju mer att göra med avtalet med nätleverantören än vilken belastning grejerna tål.
 
  • Gilla
Tummen_mitt_i_hand
  • Laddar…
T Tummen_mitt_i_hand skrev:
Hej, säkringen i centralen gick sönder.
Nu skrev ju TS detta direkt i #1 så inget entydigt mot att det rör sig om tariffbestämmande säkring som tex de normala mätarsäkringarna.
 