25 A i en som det satt 20 A?
Medlem
· Södermanland
· 217 inlägg
Hej, säkringen i centralen gick sönder. Satt en 20 A. Hittade bara en 25 A i reserv.
Ok att köra denna tills det att jag hunnit köpa en 20 A?
🙏🙏
Ok att köra denna tills det att jag hunnit köpa en 20 A?
🙏🙏
Jag antar att det är diazed säkringar vi pratar om.
Nej det är inte utan vidare ok och det finns risk för överbelastning.
För övrigt ska det sitta passdel som begränsar vilket storlek du fysiskt kan sätta i.
Men det är helt ok att sätta i 16A då mindre säkringar går att sätta i.
Nej det är inte utan vidare ok och det finns risk för överbelastning.
För övrigt ska det sitta passdel som begränsar vilket storlek du fysiskt kan sätta i.
Men det är helt ok att sätta i 16A då mindre säkringar går att sätta i.
Medlem
· Södermanland
· 217 inlägg
Nej, fick precis nu tag på en elektriker som sa samma och som tur är så hade nätbutiken säkringar 👍👍🙏
Har man gänga II så ska väl anläggningen vara dimensionerad för 25 A?H HSP skrev:
Men, som sagt var, ska det inte gå att sätta i större säkring än passdelen tillåter. Men det har ju mer att göra med avtalet med nätleverantören än vilken belastning grejerna tål.