586 läst · 2 svar
586 läst
2 svar
0,10 Mohm vid isolationsmätning
Medlem
· Korpilombolo
· 3 320 inlägg
Drog om lite i uthusen och installerade JFB. Mätte 0,10 Mohm mellan jord och nolla i centralen. Fortfarande "oändligt" vid vanlig ohmmätning. Lokaliserade felet till kabeln som går i marken till avloppspumpen. Troligen har det varit så länge. Jag mätte förstås inte innan.
Kabeln som går ner i marken ser ut som vanlig EKK och lär vara ditsatt av de som installerade avloppsbrunnen. Oklart om kabeln går i rör eller ligger direkt i marken. Isolationsfelet kan förstås också finnas i den dränkbara avloppspumpen.
Hur som helst verkar det fungera utan att JFB löst ut och någon brandfara lär det inte vara där i marken, så grävningen får vänta. Jag återkommer om det blir ett fall för "värsta elkopplingen".
Kabeln som går ner i marken ser ut som vanlig EKK och lär vara ditsatt av de som installerade avloppsbrunnen. Oklart om kabeln går i rör eller ligger direkt i marken. Isolationsfelet kan förstås också finnas i den dränkbara avloppspumpen.
Hur som helst verkar det fungera utan att JFB löst ut och någon brandfara lär det inte vara där i marken, så grävningen får vänta. Jag återkommer om det blir ett fall för "värsta elkopplingen".
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 152 inlägg
Det är troligen en EKLK. EKK vore grovt fel.
Jo en avloppspump kan vara svår för en JFB. Om det finns en installationsanvisning så säger den troligen att JFB inte "får" användas. Går det så går det. Annars kan den läggas utanför JFBn. En sådan pump är normalt ingen utsatt del och den är ju troligen i praktiken jordad på ett bra sätt.
Jo en avloppspump kan vara svår för en JFB. Om det finns en installationsanvisning så säger den troligen att JFB inte "får" användas. Går det så går det. Annars kan den läggas utanför JFBn. En sådan pump är normalt ingen utsatt del och den är ju troligen i praktiken jordad på ett bra sätt.
Jag vet i alla fall ett exempel på ett minireningsverk innehållande en avloppspump som uttryckligen föreskriver att den inte skall matas via jordfelsbrytare. Jag vill minnas att EKK inte är godkänd att ligga i mark med eller utan skyddsrör.
Liknande trådar
-
Varför dunkar det vid tillslag i min Vattenpump
Vatten & Avlopp -
Hur gör man med uppvik vid tröskel?
Badrum -
Huvudsäkringen går direkt vid elbilsladdning
Laddboxar & Elbilar -
Kv-inställning vid radiatorbyten? Hur räknas Kv-värdet ut?
Värme allmänt -
Varför låter tvättmaskinen konstigt vid centrifugering?
Tvättstuga