Har nyss fått hem larmet och börjat titta på alla delar och manualen.
Och nu har det dykt upp lite funderingar...
Har läst mig till att det är dubbelbalanserat man ska använda, så det tänkte jag köra på.
IR detektorn jag beställt är Optex RX-40 (kopplas med kabel) som har ingångar enligt bild
Har lite svårt att tyda manaulen till IR deckaren vilka ingångar som ska användas?
12v och - tänkte jag iaf koppla till Aux+ och Aux minus på larmsidan, men är det tamper eller alarm output man ska koppla mot Z och COM?
Edit: Tror jag börjar fatta nu COM kabel (Central) -> Tamper 1 -> Tamper 2 -> 5.6kohm -> Alarm 1 -> Alarm 2 -> Z kabel (Central) och sedan över Alarm 1 och Alarm 2 så sätter jag ett 5.6kohm
Kaske vart roddigt men så måste det bli
Och nu har det dykt upp lite funderingar...
Har läst mig till att det är dubbelbalanserat man ska använda, så det tänkte jag köra på.
IR detektorn jag beställt är Optex RX-40 (kopplas med kabel) som har ingångar enligt bild
Har lite svårt att tyda manaulen till IR deckaren vilka ingångar som ska användas?
12v och - tänkte jag iaf koppla till Aux+ och Aux minus på larmsidan, men är det tamper eller alarm output man ska koppla mot Z och COM?
Edit: Tror jag börjar fatta nu COM kabel (Central) -> Tamper 1 -> Tamper 2 -> 5.6kohm -> Alarm 1 -> Alarm 2 -> Z kabel (Central) och sedan över Alarm 1 och Alarm 2 så sätter jag ett 5.6kohm
Kaske vart roddigt men så måste det bli
Redigerat:
Bra att du bestämt dig för dubbelbalansering, finns egentligen ingen anledning att låta bli.
Kan dock bli lite knepigt att tänka rätt vid inkoppling.
Här ett förslag till inkoppling i en RX-40:
R1 = End of Line, EOL, slingmotstånd, övervakad slinga, etc.
R2 = Larmmotstånd, vid larm
Alltså precis som du beskriver i din edit. Tamper på Z eller COM spelar ingen roll...
Kan dock bli lite knepigt att tänka rätt vid inkoppling.
Här ett förslag till inkoppling i en RX-40:
R1 = End of Line, EOL, slingmotstånd, övervakad slinga, etc.
R2 = Larmmotstånd, vid larm
Alltså precis som du beskriver i din edit. Tamper på Z eller COM spelar ingen roll...
Tack för svaret Jeepmannen
Ytterligare en fråga har även beställt blixtljus till larmet, hur kopplas detta på bästa sätt?
Vet inte riktigt om PGM utgångarna kommer att räcka...?
Tänkte koppla in följande prylar.
Branddetektor
LED för att se när det är på larmat
Blixljus
Och sedan två IR och en MK (dessa kopplas ju på Z1-Z2osv)
Sirén kopplas på Bell
Ytterligare en fråga har även beställt blixtljus till larmet, hur kopplas detta på bästa sätt?
Vet inte riktigt om PGM utgångarna kommer att räcka...?
Tänkte koppla in följande prylar.
Branddetektor
LED för att se när det är på larmat
Blixljus
Och sedan två IR och en MK (dessa kopplas ju på Z1-Z2osv)
Sirén kopplas på Bell
Maxxar:
Branddetektor:
- Anslut på PGM2 och ändra utgångstyp till "04" 2-tråds rökdetektor. För 4-trådsdetektor med återställning får du välja utgångstyp "03" och koppla via aux enl manual.
Balansera med ett 2k2-motstånd i slutet på slingan.
LED för att se när det är på larmat:
- Lägg på PGM1 och utgångstyp "30 - Tillkopplat Bortaläge med Larmindikering" eller "17 - Tillkopplat Bortaläge".
Blixljus:
- Koppla parallellt med siren på Bell-utgången. Kolla bara så att inte strömförbrukningen blir för hög på utgångarna.
Hade du haft en PGM ledig så kunde blixtljuset blinka tills larmet är återställt. Frågan är om du vill ha LED för TKP-indikering? Då ser man även när det INTE är larmat...
Branddetektor:
- Anslut på PGM2 och ändra utgångstyp till "04" 2-tråds rökdetektor. För 4-trådsdetektor med återställning får du välja utgångstyp "03" och koppla via aux enl manual.
Balansera med ett 2k2-motstånd i slutet på slingan.
LED för att se när det är på larmat:
- Lägg på PGM1 och utgångstyp "30 - Tillkopplat Bortaläge med Larmindikering" eller "17 - Tillkopplat Bortaläge".
Blixljus:
- Koppla parallellt med siren på Bell-utgången. Kolla bara så att inte strömförbrukningen blir för hög på utgångarna.
Hade du haft en PGM ledig så kunde blixtljuset blinka tills larmet är återställt. Frågan är om du vill ha LED för TKP-indikering? Då ser man även när det INTE är larmat...
Det går nog. Jag kommer dock aldrig att rekommendera någon att köra två rörelsedetektorer i en fyrtråd (förutom i nödfall). Dra en kabel med fler ledare istället.mats_o skrev:
Och lägg aldrig fler än en (1) rörelsedetektor på en (1) sektionsingång...
Du är en klippa JeepmannenJeepmannen skrev:
Ok, sirén och blixtljus har följande spec om jag tänkt rätt
12v 70w och 12v 11w
Hur mycket kan man belasta Bell-utgången?
Man skulle ju kunna tänka sig att köpa till ett PC5208 kort för att få fler PGM utgångar men vet inte riktigt om det är värt det...Jeepmannen skrev:
Egentligen så ser man väl det om man kopplar LED på PGM'en som du nämner tidigare så den lyser när larmet är tillslaget?
Nä helst skulle jag slippa det jag med men tyvärr så går det itne att få in en större kabel i just det röret (inte jag som byggde så bara en dåligt dragen 16 slang som delas av en tele och en koax.)Jeepmannen skrev:
Telen kan jag "sno" till detta då den inte är i bruk.
Normalt sett borde vi ha aux+ , aux- samt en z och en com till varje deckare
dvs två deckare=åtta trådar
om jag fattar reference manual rätt så är aux- och com är samma sak enligt så de måste vi kunna slå ihop till en ledare.
totalt handlar det bara om max 50mA så effektmässigt är det inga problem.
aux+ är ju samma till båda så de kan ju slås ihop
det ger oss då en aux+ för att driva de två deckarna
en Com för returen
och två trådar kvar till två sektioner
I aux- går ju returströmmen för däckarnas drift, att man separerat den från COM är troligen för att tillfälliga förbrukningsspikar inte ska påverka potentialen COM - Z och därmed trigga falsklarm.
Jag hade kopplat fyrtrådskabeln på systembussen och sedan monterat en 5108 i änden, där går det sen koppla på 1 till 8 sensorer helt enligt spec.
Jag hade kopplat fyrtrådskabeln på systembussen och sedan monterat en 5108 i änden, där går det sen koppla på 1 till 8 sensorer helt enligt spec.
Det stämmer att Aux- och com är samma.. det är minusplanet på kortet (så skall man mäta så fungerar aux-, com eller vilken minuspunkt du vill på kortet som minus för allt på kortet). så skall man va petig kan man koppla ir och alla andra deckare som kräver 12v med enbart 3 tråd. Men man väljer 4 eftersom felsökning blir lättare, samt även lättare att rita förbindelsescheman mm så..
Så med detta kan man i praktiken koppla 2 ir till 2 sektioner med enbart 4 tråd, du delar aux+ och com mellan de båda, samt en tråd till vardera Z. MEN det är inte rekomenderat utan mrfrenzy´s förslag på en 5108 är det bästa.. Det spar mycket jobb både nu och i framtiden.
Så med detta kan man i praktiken koppla 2 ir till 2 sektioner med enbart 4 tråd, du delar aux+ och com mellan de båda, samt en tråd till vardera Z. MEN det är inte rekomenderat utan mrfrenzy´s förslag på en 5108 är det bästa.. Det spar mycket jobb både nu och i framtiden.
Redigerat:
Har stött på lite problem med min GSM uppringare, försöker starta programmet som följde med för att kunna programmera den men då står det bara:
Database structure must be updated! Run Update Database before GS3055-IG Console
Vart gör man det?
Har kopplat com ports kabel mellan pc och uppringare
Tack på förhand!
Database structure must be updated! Run Update Database before GS3055-IG Console
Vart gör man det?
Har kopplat com ports kabel mellan pc och uppringare
Tack på förhand!
Har nu installerat och programmet allt tror jag
Dock så har jag en fundering...
Nu står det systemet klart för tillkoppling i displayen, men den gula triangelsymbolen på mappen blinkar.
Ska den göra det när larmet inte är påkopplat?
Trycker jag > står det fel i systemet tryck *2 för visa
Då står det Avläs fel Sektionsfel trycker då * och då står det "Det är inga sektionsfel"
Om det nu fortfarande är ett fel hur får jag fram vart felet ligger?
Tidigare har jag ju sett vilken sektion m.m som strulat
Dock så har jag en fundering...
Nu står det systemet klart för tillkoppling i displayen, men den gula triangelsymbolen på mappen blinkar.
Ska den göra det när larmet inte är påkopplat?
Trycker jag > står det fel i systemet tryck *2 för visa
Då står det Avläs fel Sektionsfel trycker då * och då står det "Det är inga sektionsfel"
Om det nu fortfarande är ett fel hur får jag fram vart felet ligger?
Tidigare har jag ju sett vilken sektion m.m som strulat