Larm funderingar
Hej!
Håller på att lära mig lite larm och har då några funderingar som jag verkligen hoppas nån kan hjälpa mig med. Jag har en glaskrossensor ( http://www.bewator.com/se/products/...SKALSKYDD_GLASKROSSDETEKTORER_AKUSTISKA/p2070 ), en magnetkontakt ( http://www.bewator.com/se/products/...M_MAGNETKONTAKTER_INFALLDA_MK400_SERIEN/p2661 ) och en IR ( http://www.bewator.com/se/products/...S/LARM_DETEKTORER_INOMHUS_IR_DETEKTORER/p2045 ) inkopplade som dubbelbalanserad slinga mot en centralapparat DSC PC1616.
1. Dubbelbalanseringen:
På IR har jag kopplat från Z till larmrelä (plint 15). Ett motstånd (5.6Kohm) paralellt över larmrelät. Vidare från larmrelät (plint 14) ett motstånd till Tamper (plint 11) och sen från Tamper (plint 10) till COM.
På glaskrossensorn, Z till larmrelät NC (plint 6). Ett motstånd (5.6Kohm) paralellt över larmrelät. Vidare från larmrelät C (plint 5) ett motstånd till SAB (plint 9) och sen från SAB (plint 8) till COM.
På magnetkontakten har jag bara satt ett motstånd över larmrelät och sen ett motstånd i serie till COM.
Hur ser det ut? Har jag forstått det någorlunda rätt?
2.
Om man har angett i knappsatsen att det ska var en dubbelisolerad slinga, kan systemet känna av om det är "felkopplat" och man då får ett meddelande? Eller måste man manuellt kolla det genom olika larm?
3.
Jag använder ju som sagt bara 3 Zoner. Måste man på nåt sätt koppla bort de andra zonerna som inte används (de som inte ens har nåt inkopplat)? Jag får sektionslarm och sabotagelarm på en zon som jag inte använder.
Håller på att lära mig lite larm och har då några funderingar som jag verkligen hoppas nån kan hjälpa mig med. Jag har en glaskrossensor ( http://www.bewator.com/se/products/...SKALSKYDD_GLASKROSSDETEKTORER_AKUSTISKA/p2070 ), en magnetkontakt ( http://www.bewator.com/se/products/...M_MAGNETKONTAKTER_INFALLDA_MK400_SERIEN/p2661 ) och en IR ( http://www.bewator.com/se/products/...S/LARM_DETEKTORER_INOMHUS_IR_DETEKTORER/p2045 ) inkopplade som dubbelbalanserad slinga mot en centralapparat DSC PC1616.
1. Dubbelbalanseringen:
På IR har jag kopplat från Z till larmrelä (plint 15). Ett motstånd (5.6Kohm) paralellt över larmrelät. Vidare från larmrelät (plint 14) ett motstånd till Tamper (plint 11) och sen från Tamper (plint 10) till COM.
På glaskrossensorn, Z till larmrelät NC (plint 6). Ett motstånd (5.6Kohm) paralellt över larmrelät. Vidare från larmrelät C (plint 5) ett motstånd till SAB (plint 9) och sen från SAB (plint 8) till COM.
På magnetkontakten har jag bara satt ett motstånd över larmrelät och sen ett motstånd i serie till COM.
Hur ser det ut? Har jag forstått det någorlunda rätt?
2.
Om man har angett i knappsatsen att det ska var en dubbelisolerad slinga, kan systemet känna av om det är "felkopplat" och man då får ett meddelande? Eller måste man manuellt kolla det genom olika larm?
3.
Jag använder ju som sagt bara 3 Zoner. Måste man på nåt sätt koppla bort de andra zonerna som inte används (de som inte ens har nåt inkopplat)? Jag får sektionslarm och sabotagelarm på en zon som jag inte använder.
om dina grejjer e kopplat på Z 1 2 3
x8 installatörskod sekvens 202 släck 456 så deaktiverar du zonerna
alternativt sätt ett motstånd 5,6 i serie i centralen på de ingångar du inte använder
o ang din balansering så låter de rätt
larmet känner av avbrott på sling (sabotagelarm) samt larm över 10Kohm totalt på slingan därav paralellmotståndet över de reläet, det som den också kan fellarma för är sektionsfel om en detektor står öppen för länge
x8 installatörskod sekvens 202 släck 456 så deaktiverar du zonerna
alternativt sätt ett motstånd 5,6 i serie i centralen på de ingångar du inte använder
o ang din balansering så låter de rätt
larmet känner av avbrott på sling (sabotagelarm) samt larm över 10Kohm totalt på slingan därav paralellmotståndet över de reläet, det som den också kan fellarma för är sektionsfel om en detektor står öppen för länge
Redigerat:
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Läs mer
Tack för svaren. Jag mätte också slingan så att jag såg att det var ok. Allt verkar larma bra osv. Den här sabotage kontakten på knappsatsen, hur ska den inkopplas/aktiveras?
Det finns även en kontakt för luckan på centralapparaten. Är det också en sabotage? Det såg ut som om det ska kopplas ett 2,2kohm paralellt över kontakten och därefter in på en PGM ingång om jag kommer ihåg det rätt (grejerna finns på skolan). Stämmer det? Hur funkar det?
Det finns även en kontakt för luckan på centralapparaten. Är det också en sabotage? Det såg ut som om det ska kopplas ett 2,2kohm paralellt över kontakten och därefter in på en PGM ingång om jag kommer ihåg det rätt (grejerna finns på skolan). Stämmer det? Hur funkar det?