Jag undrar vad en matarkabel från mitt hus till det nya garaget skall heta. Det blir en 3-fas som kommer att ligga i backen.
 
EKKJ 3x10+10 mm2 alternativt FKKJ 3x10+10 mm2
Om du ska ha ett TN-C-system, 3 faser och kombinerad nolla & jord (PEN-ledare)

EKKJ 4x10+10 mm2 alternativt FKKJ 4x10+10 mm2
Om du ska ha ett TN-S-system, 3 faser och separat nolla och jord.

Skillnaden mellan EKKJ & FKKJ är att FKKJ är flertrådig, lättare att hantera, medans EKKJ är enkeltrådig.
Alternativet TN-C-system är det som används mest.

 
Pierre1981 skrev:
EKKJ 3x10+10 mm2 alternativt FKKJ 3x10+10 mm2
Om du ska ha ett TN-C-system, 3 faser och kombinerad nolla & jord (PEN-ledare)

EKKJ 4x10+10 mm2 alternativt FKKJ 4x10+10 mm2
Om du ska ha ett TN-S-system, 3 faser och separat nolla och jord.

Skillnaden mellan EKKJ & FKKJ är att FKKJ är flertrådig, lättare att hantera, medans EKKJ är enkeltrådig.
Alternativet TN-C-system är det som används mest.
Eller så använder du FR-N1XV med samma area, den är enklare att hantera då den inte har någon skärm.
 
6 kvadrat räcker vid TN-S system. Tn-S är alltid att föredra vid nyinstallation.

 
Går det att byta från tn-c till tn-s??
Har tre faser + pen ledare ut från mätarskåpet till en central brevid. om man avsäkrar tex med 16 eller 20 A säkringar där och går vidare till undercentraler i huset och garaget. behöver man då 10 mm2 kabel???
 
Har jag fattat erik, sverre med flera rätt så ska det gå bra med 5X6 efter första central om du går över till TN-S där
 