Kantbalkar
Om du menar kantelementen så använde vi kval. 300 MX (har jag för mig att beteckningen var) - det räckte inte i vårt fall med S200. Tänk också igenom hela huset vad du vill använda för bjälklag etc (och därmed vilka laster du får ner i voter etc.) så att du kan armera och dimensionera efter det. Det är väl om jag har förstått rätt både långtids- och korttidslasten som man måste ta hänsyn till. Med våra laster i vårt hus blir påverkan ungefär 3% på 50 år.
mvh stenhus2005
ps. nu såg jag ju att du skrev kantelement ds
mvh stenhus2005