kamilenski skrev:
Aj aj. Visst. Är inte vaken...

Glömde att den inte löser ut mellan fas och nolla.
Vad dum man blir ibland.
En fråga, varför skulle inte jfb lösa ut mellan fas och nolla - menar om det är en felström på 30mA då löser väl den ut?
 
Felström mot jord ja, inte mot nollan för då skulle du knappt kunna stoppa in mer än en LED-lampa i uttagen :surprised: Däremot om det skulle bli kontakt mellan noll och jord så kan JFBn lösa.
 
JFB löser inte om du håller i fas och nolla, du blir du som vilken belastning som helst. Felströmmen på 30mA måste "läcka ut" någon annanstans än tillbaka i nollan. tex genom golvet och ut i jorden...
 
Bo.Siltberg skrev:
Felström mot jord ja, inte mot nollan för då skulle du knappt kunna stoppa in mer än en LED-lampa i uttagen :surprised: Däremot om det skulle bli kontakt mellan noll och jord så kan JFBn lösa.
Då återstår bara denna text, "jordfelsbrytare. Den mäter hur mycket ström som går ut från vägguttaget samt hur mycket som kommer tillbaka. Det ska alltid vara lika mycket ström som går ut som kommer tillbaka, för det är ju inte bra om strömmen läcker ut nånstans på vägen. Skulle det bli något fel på en elapparat som inte är jordad och du råkar ta i den samtidigt som du har kontakt med jord kommer ju strömmen att gå genom dig till jord istället för tillbaka till vägguttaget. Skulle du då ha en jordfelsbrytare skulle den känna att inte all ström kommer tillbaka och den skulle bryta strömmen."

Är detta helt galet då? För dom elektriker jag pratat med säger också att jordfelbrytare mäter strömmen och bryter vid felström, för strömmen tar väl inte slut i lampan heller?

Skulle vara bra om man fick detta utrett en gång för alla, :confused:
 
Floppman skrev:
JFB löser inte om du håller i fas och nolla, du blir du som vilken belastning som helst. Felströmmen på 30mA måste "läcka ut" någon annanstans än tillbaka i nollan. tex genom golvet och ut i jorden...
Men nog tror jag att en kropp (läs människa) som står på ett golv i sockar och tar i fas och nolla ger mer motstånd än vad jordfelsbrytaren kräver för att lösa ut?
 
Mr Sound skrev:
Då återstår bara denna text, "jordfelsbrytare. Den mäter hur mycket ström som går ut från vägguttaget samt hur mycket som kommer tillbaka. Det ska alltid vara lika mycket ström som går ut som kommer tillbaka, för det är ju inte bra om strömmen läcker ut nånstans på vägen. Skulle det bli något fel på en elapparat som inte är jordad och du råkar ta i den samtidigt som du har kontakt med jord kommer ju strömmen att gå genom dig till jord istället för tillbaka till vägguttaget. Skulle du då ha en jordfelsbrytare skulle den känna att inte all ström kommer tillbaka och den skulle bryta strömmen."

Är detta helt galet då? För dom elektriker jag pratat med säger också att jordfelbrytare mäter strömmen och bryter vid felström, för strömmen tar väl inte slut i lampan heller?

Skulle vara bra om man fick detta utrett en gång för alla, :confused:
Vad är de du inte förstår? Tycker de var en solklar förklaring som du själv citerade :)

Jordfelsbrytaren bryter om strömmen tar någon annan väg än det är meningen att den ska ta.
 
Om du håller med din enda hand i fasen och din andra hand i nollan. Då är det du som är "lampan" och då ska ju inte jordfelsbrytaren lösa ut.
Men håller du med din ena hand på fasen och du har din andra på något jordat då löser jordfelsbrytaren ut.
 
Akzid skrev:
Om du håller med din enda hand i fasen och din andra hand i nollan. Då är det du som är "lampan" och då ska ju inte jordfelsbrytaren lösa ut.
Men håller du med din ena hand på fasen och du har din andra på något jordat då löser jordfelsbrytaren ut.
Ursäkta om jag postar mycket i denna tråd men kan man verkligen likställa en lampa och en människokropp, menar att motståndet i kroppen måste ändå göra att jfb löser ut?

edit, tänkte om man inte står isolerat utan mer allmänt kroppsfuktig på ett golv.

Läste lite här, http://sv.wikipedia.org/wiki/Jordfelsbrytare
 
Redigerat:
ja men det är ju det vi försöker förklara.. står du fuktigt så har ju din kropp kontakt med jord går där då en tillräckligt stor ström så kommer jordfelsbrytaren att lösa...
men så länge du håller i fas och nolla och inte har någon kontakt med jord så kommer jordfelsbrytaren aldrig att lösa. Att du har ett stort motstånd i kroppen begränsar endast strömmen. Säg nu igen att du håller i fas och nolla låt säga att du har 7kohms motstånd i din kropp då kommer det gå en ström som är 230/7000=0,033A.
Då går det 33mA ut från fasen samma 33mA går även tillbaka i nollan. Jordfelsbrytaren vet inte om denna strömmen är en lampa som lyser eller om det är en person som tar i fas och nolla.
Fårstår du lite bättre nu?
 
Akzid skrev:
ja men det är ju det vi försöker förklara.. står du fuktigt så har ju din kropp kontakt med jord går där då en tillräckligt stor ström så kommer jordfelsbrytaren att lösa...
men så länge du håller i fas och nolla och inte har någon kontakt med jord så kommer jordfelsbrytaren aldrig att lösa. Att du har ett stort motstånd i kroppen begränsar endast strömmen. Säg nu igen att du håller i fas och nolla låt säga att du har 7kohms motstånd i din kropp då kommer det gå en ström som är 230/7000=0,033A.
Då går det 33mA ut från fasen samma 33mA går även tillbaka i nollan. Jordfelsbrytaren vet inte om denna strömmen är en lampa som lyser eller om det är en person som tar i fas och nolla.
Fårstår du lite bättre nu?
Jo jag förstår men det finns vissa texter på nätet som kan röra till det så man inte riktigt förstår och det är därför ni finns, :D

Tack för hjälpen.
 