Hejsan!
Jag ska hjälpa en kompis koppla in tre stycken 1000w element, 400V, jämt fördelade på tre faser 1,5mm2 och avsäkra med 10A. Men nu vill han att jag ska sätta upp 6 st element istället.

Så min fråga:
Klarar 1,5 mm2 kabel av 6 element á 1000w, jämt fördelade?

Hur skulle ni gjort?
 
Mikael_L
1,5 mm2 = 10 A säkring = (400 * 10 * 3)/1,73 = 6936W

Ja, 6 st 1000W, 2 st på vardera D-koppling-gren ska fungera.
 
Det är lugnt. 6*1000/400/1.73 = 8.7A
 
Så bra, tack för snabba svar!

Då kör vi på det!
 
Man blir ju inte ett dugg förvånad, han hade köpt på sig 230V 1000W element.

Hur ska jag räkna då?

Det blir fortfarande 3 faser, fördelat, det finns även risk att det tillkommer fler element. Räcker 3x10A för 6 element?
 
Två på varje fas (2000 Watt) så funkar det.
 
Det är fortfarande 6 kW, blir 2000 W på varje fas och fortfarande bara 8,7 A.

Det har ingen betydelse om det är 230 eller 400 V element bara man kopplar rätt. Nackdelen med 230 V är att det drar en tråd till (nollan) och kan i vissa lägen orsaka lite större snedlast, men det funkar.

Protte
 
Just ja du räknar 2000/230 då? (P/U=I)

Om han nu vill ha fler element i framtiden så måste jag alltså använda ny/nya grupper, eller ev avsäkra med 13A?

Tackar!
 
Redigerat:
rosen_ skrev:
eller ev avsäkra med 13A?
Nja, avsäkra 1.5mm2 med 13A är inte rekommendabelt. Välj hellre 16A och 2.5mm2.
 