Tomas J skrev:
Nu har jag kollat upp lite mer och får då följande.

Jag mäter 230V i uttaget med ugnen av och 221V när jag slår på ugnen.
Ute vid elmäteren får jag 230V med ugnen av och 227V med ugnen på.
Ska väl tillägga att spisen är en enfasspis.

Då lutar det mot att det är något galet inne i huset eller?
är det enfas abonnemang du har, dvs en enda huvudsäkring?

är det trefas men att du har en enfasspis så bör man lägga spisen så den ligger ensam på en av faserna, eventuellt nån utebelysning o dyl på samma.

enfaspisar drar mycket ström och då blir det högt spänningsfall, det verkade inte vara ovanligt högti ditt fall dock. men möjligt är att du har en ganska klen kabel mellan mätaren och husets elcentral, det var vanligt för ett tiotal år sen att man valde kabeldimension utefter huvudsäkringarna, men numera lägger man alltid minst 6mm2 stigare för att det ska gå att säkra upp till 25A och undvika spänningsfall.

vad är spisens maximala effekt (står på märkskylten) och vilken huvudsäkring har du?
 
electrocuted skrev:
är det enfas abonnemang du har, dvs en enda huvudsäkring?

är det trefas men att du har en enfasspis så bör man lägga spisen så den ligger ensam på en av faserna, eventuellt nån utebelysning o dyl på samma.

enfaspisar drar mycket ström och då blir det högt spänningsfall, det verkade inte vara ovanligt högti ditt fall dock. men möjligt är att du har en ganska klen kabel mellan mätaren och husets elcentral, det var vanligt för ett tiotal år sen att man valde kabeldimension utefter huvudsäkringarna, men numera lägger man alltid minst 6mm2 stigare för att det ska gå att säkra upp till 25A och undvika spänningsfall.

vad är spisens maximala effekt (står på märkskylten) och vilken huvudsäkring har du?
Jag har 3 faser och spisen är en enfasspis, men då jag är på jobbet kan jag inte kolla hur mycket annat som ligger på denna fas och heller inte spisens effekt. Återkommer imorgon med detta.
 
  • Gilla
tepe48
  • Laddar…
Vilken effekt har ugnen? Om jag räknar på 1800W så får jag en nätimpedans i uttaget på 1.15 ohm och ute vid elmätaren 0.38 ohm. Dvs du har ett bra nät men din huvudledning till huset och/eller ledningar i huset är kanske liite dåliga men inget att yva sig över. Ett spänningsfall på 9 volt är inte helt ovanligt.

Vet du arean på kabeln från mätaren till huset? Det brukar va 6mm2, och utifrån 30m så skulle kabeln från centralen till spisen ha en resistans på 0.6 ohm?! (räknat på kalla kablar) vilket är lite högt. Men jag kan ha räknat fel...den är inte 40m lång va?
 
Bo.Siltberg skrev:
Vilken effekt har ugnen? Om jag räknar på 1800W så får jag en nätimpedans i uttaget på 1.15 ohm och ute vid elmätaren 0.38 ohm. Dvs du har ett bra nät men din huvudledning till huset och/eller ledningar i huset är kanske liite dåliga men inget att yva sig över. Ett spänningsfall på 9 volt är inte helt ovanligt.

Vet du arean på kabeln från mätaren till huset? Det brukar va 6mm2, och utifrån 30m så skulle kabeln från centralen till spisen ha en resistans på 0.6 ohm?! (räknat på kalla kablar) vilket är lite högt. Men jag kan ha räknat fel...den är inte 40m lång va?
Arean på kabeln vet jag icke men jag mätte yttermåtten (diametern med isolering) och fick då ca 13mm på hela kabeln och 3-4mm per ledare. Huvudsäkringen är på 16A

Sen har jag stegat upp avsåndet och det är inte 30 utan 40m fågelvägen.

Tyvärr så märkte jag när jag letade efter effekt på spisen att jag var ute och cycklade när det gällde hur den var inkopplad.
Spisen är inte inkopplad med 1-fas utan med 2-faser!!! Vi tog med spisen från lägenheten när vi flyttade och där var den inkopplad med 1-fas så jag blandade ihop det hela lite.

Ang. effekten så är det enda som står den tot. effekten vilket är 8515W.

Så om spänningsfallet skulle bero på högt effektuttag + klent dimensionerad kabel mellan hus och mätare, då borde jag ju ha fått spänningsfall på två faser ute vid elmätaren då spisen är kopplad med 2 faser.
Eller är det så att en fas till spisen matar plattorna och en fas matar ugnen och då får jag bara spänningsfall på den fasen som matar ugnen pga. att den har större effekt än plattorna?
 
det låter som du har oturen att ha en 3x2.5/2.5kvmm kabel. det är alltså 2.5 mm2 ledare, och då får man ett stort spänningsfall, speciellt med den sträcknan, konstigt att du inte får större spänningsfall ändå!
och ja, om spisen är kopplad mellan 2 faser och du belastar de 2 faserna så sjunker spänningen på dessa, mätt mot nollan.
MEN vad som är värt att beakta är att på den tredje fasen, så stiger spänningen mot nollan, du kan då se att lampor som är kopplade på den fasen lyser starkare.
detta beror på att symmetrin i 3-fasen blir ojämn. om du tänker dig en mercedesstjärna där varje ben är en fas, och du förskjuter sentrumet närmare nåt hörn, så blir vissa ben kortare och vissa längre, detsamma kan appliceras på fasspänningen vid ojämn belastning.
 
electrocuted skrev:
det låter som du har oturen att ha en 3x2.5/2.5kvmm kabel. det är alltså 2.5 mm2 ledare, och då får man ett stort spänningsfall, speciellt med den sträcknan, konstigt att du inte får större spänningsfall ändå!
och ja, om spisen är kopplad mellan 2 faser och du belastar de 2 faserna så sjunker spänningen på dessa, mätt mot nollan.
MEN vad som är värt att beakta är att på den tredje fasen, så stiger spänningen mot nollan, du kan då se att lampor som är kopplade på den fasen lyser starkare.
detta beror på att symmetrin i 3-fasen blir ojämn. om du tänker dig en mercedesstjärna där varje ben är en fas, och du förskjuter sentrumet närmare nåt hörn, så blir vissa ben kortare och vissa längre, detsamma kan appliceras på fasspänningen vid ojämn belastning.
Men denna kabeldimension är väl i alla fall godkänd för 16A, eller?

När jag mätte vid elmätaren så fick jag bara spänningsfall över en fas, och jag mäter mot nollan.
Men kan det vara så som jag skrev att då spisen är kopplad med två faser så sköter en fas plattorna och en fas ugnen, det skulle ju förklara att jag bara får spänningsfall på en fas för jag har ju bara slagit på ugnen när jag gjort mina mätningar.
 
Ja, 2.5mm2 är ok med 16A säkring, upp till en viss längd (>40m). Men vid 16A last får du ett spänningsfall på ca 9V för 40m kabel. Det är ung dubbelt så mycket som rekommenderas, 2 eller 3% (kommer inte ihåg). Plus då kablarna från centralen i huset. Med 40m 6mm2 får du ett spänningsfall på 3.7V vid 16A.
 
Så vad blir den slutliga domen då?
Bör jag lägga " dra ny matning från elskåpet" till den redan långa "göra lista" på huset?
Eller är det bara att låta det vara?
 
C
Det är nog ingen dum idé. Dels för att minska spänningsfallet, och dels för att möjliggöra att säkra upp i framtiden.

Sen kan du ju byta till en 3-fasspis.
 
Om spänningsfallet beror på att du har en lång 2.5kvadrat-kabel mellan mätaren och huset så är det åtminstone inte farligt på något sätt. Att byta kabeln eller inte är då mer en fråga om hur mycket "lampblink" du står ut med och hur mycket el du står ut med att elda för kråkorna.

Om du normalt drar ganska lite ström (t.ex. pellets/vedeldning som uppvärmning) så lär det väl ta zillioner år innan kabelbyte har lönat sig ekonomiskt. Om du däremot har elvärme eller möjligen värmepump så borde du i princip se ett par procent minskning av elförbrukningen.

Hmm, nu inser jag att jag borde nog mäta upp vad för spänningsfall jag har, jag kanske eldar bort några procent av elräkningen för kråkorna, jag har också rätt lång ledning från mätaren till huset...
 
C
Dock går det ju aldrig att ha högre mätarsäkring än 16A om man bara har 2,5 kvadrat, och det kan ju kanske vara lite handikappande om man tillexempel vill byta till värmepump eller bygga ut/bygga garage eller annat.
 
Sant.

(I mitt fall skulle jag dock kunna öka till mer än 16A huvudsäkring för garagets skull utan att byta kabel mellan mätare och hus, eftersom garaget har egen kabel direkt från mätarskåpet, och vid mätaren sitter säkringar efter mätare för hus respektive garage. Antagligen inte jättevanligt att det är utfört på det sättet).
 
Att det blinkar i lamporna stör mig inte alls bara jag vet att det inte är något farligt och det verkar det ju inte vara i detta fall.
Garagebygge står också på min "göralista" men rätt långt ner, så då kan jag ju skjuta på kabelprojektet tills det blir aktuellt med garaget.


Tack för alla svar.
 