Har kopplat på ett fint kvalitetselement från Jula (;) ) för att få lite snabbare värme där det behövs. Det sitter en liten fläkt inuti som startar lite då och då och varje gång den startar så blinkar lamporna i rummet.
Vad betyder detta egentligen?

* Gamla kablar.
* För stor belastning på kablar/säkring.
* Alltihop är på väg att brinna upp vilken sekund som helst.

Som framgår ovan har jag ingen som helst aning men ni kanske vet?
Ibland blinkar lamporna utan att jag har elementet ikopplat alls, lite okynnesblink sådär. Betyder det något särskilt i sin tur?
 
Det är inte helt ovanligt att det syns på belysningen när man startar något som drar mycket ström. Vattenkokare, brödrost, element mm kan ge utslag på lamporna när de startas. Brukar inte vara något att oroa sig för.

Erik
 
Elverket har, liten trafo eller långt till trafo eller klena ledningar eller en kombination av allt detta
 
Kunde aldrig läsa era svar igår då proppen gick. Hur kommer det sig att den inte gick direkt när jag överbelastade den utan först efter 20-30 minuter? Jag trodde proppar var konstruerade för att gå sönder direkt om det blev fel någonstans, tidigare har jag ju lyckats skjuta dem på löpande band så fort jag startade kapsågen. Nu segdrog de alltså av?

Och vad i hela friden är en trafo? En elfördelarmoj?
 
Redigerat:
Onsdal skrev:
Kunde aldrig läsa era svar igår då proppen gick. Hur kommer det sig att den inte gick direkt när jag överbelastade den utan först efter 20-30 minuter? Jag trodde proppar var konstruerade för att gå sönder direkt om det blev fel någonstans, tidigare har jag ju lyckats skjuta dem på löpande band så fort jag startade kapsågen. Nu segdrog de alltså av?

Och vad i hela friden är en trafo? En elfördelarmoj?
Säkringar kan klarar en viss överlast ett tag. Vissa längre än andra. Flink och trög säkring. :)

Trafo är slang för transformator. En transformator omvandlar spänningen,

//Patrik
 
Redigerat:
C
Ute på stamnätet är det 400 000 volt, men du vill bara ha 400 volt i huset, därför sätter man en rad transformatorer. (För att förenkla det hela lite..)

Angående säkringar, en dvärgbrytare (automatsäkring) med c-karaktäristik kan klara (kommer inte ihåg siffrorna exakt) uppåt 1,4 gånger märkströmmen i oändlig tid innan den löser ut, dvs en 10A dvärgbrytare kan hålla hur länge som helst om man plockar ut 14A genom den.
 
Aha, då är jag med. Tack för det!
"Min" transformator sitter på en stolpe ca 30 meter från huset, det verkar väl inte särskilt långt bort? Själva uttaget som jag släckte sitter ca 4-5 meter från min elcentral så det känns inte heller för långt. Då återstår dåliga ledningar och det är det säkert, gamla blyledningar från Hedenhös.
Om jag försöker låta bli att överbelasta ledningarna, klarar de sig tills det är dags att renovera elen (1-2 år) eller kommer de ta skada på något vis? Eller snarare, kommer jag eller mitt hus att ta skada. Gillar inte alls de gamla kablarna men vare sig tid eller budget tillåter att hela huset elrenoveras för tillfället.
 
Var det en säkring i din central, som elementet är kopplat på eller en huvudsäkring som gick?
 
Om det går är givetvis det bästa att försöka fördela belastningen så att det dels går på olika säkringar men också på olika faser. Att säkringen går tyder ju på att du hade för mycket på samma säkring, så du får försöka flytta på lite utrustning.
En annan sak du kan ha i åtanke är även att inte använda klena förlängningskablar. Tyvärr hade man ju inte så mycket uttag förr så det är ju ofta man behöver använda förlängingar. Man ser allt för mycket skräp som säljs i affärerna idag. Själv brukar jag rekomendera att man använder en förlängning med en kabelarea på 1,5 mm2 då det är vad man har i väggarna.
 
Fnularn skrev:
Var det en säkring i din central, som elementet är kopplat på eller en huvudsäkring som gick?
Det var en säkring i centralen.

Angående förlängningssladdar - jag har ett uttag i varje rum så mycket sladd blir det. :)
 
Blinkar verkligen lamporna när du slår på elelementet? Dom sjunker inte i styrka så länge som elementet är på? Om dom verkligen blinkar i samband med att elementet slås på så låter det illa - dålig kontakt nånstans. Men det kan lika gärna vara grannen som kör elsvets?
 
Står ju fläkt, ej element.. Denna kan ha lite högre startström varför det blinkar till, detta händer hela tiden, överallt... Hög ström = större spänningsfall... Hur mycket drar den?
 
2000W. Fast jag vet inte om det är inklusive fläkten eller utan.
 