Nej eldar med ved. Hade 1,3L/min i flöde 31gr ut 20 i retur. =1,3*60*11*1,16/1000 = 1Kwh
Verkar skumt med U-värdet du räknade men min uträkning är ju den faktiska förbrukningen.
 
Kanske inte är helt fel. Taket u1,0 =336w Glas 14,5m2 u 1,9 =441w =777w

ca 8,5m2 väggyta med 95mm isolering. Golvet har 30cm isolering.

ca 14,5 m2 mot huset varav dörr+fönster 5m2 borde ge ca 125w till uterummet (2glas 50tal 22gr inne)

Vet inte alls vad isoleringen har för u men antag att 95mm = u2,0 och 300mm =0,5

Då ska detta bli 1050w
 
Då stämmer nog det ganska bra, jag gissade din takhöjd till 2500mm i uterummet?

/R
 
Palte skrev:
Hade 1,3L/min i flöde 31gr ut 20 i retur. =1,3*60*11*1,16/1000 = 1Kwh
Ska jag vara lite petig så menar du väl 1kWh/h dvs 1kW.

Fast det är ju inte riktigt rätt det heller. Eftersom du har varmare i uterummet än utomhus så får du ju samtidigt mindre värmeförlust genom ytterväggen, vilket sparar in en del på den totala uppvärmingskostnaden av huset. Så nettoeffekten blir säkert något mindre än 1kW. :)
 
rog_ohl skrev:
Då stämmer nog det ganska bra, jag gissade din takhöjd till 2500mm i uterummet?

/R
Blev så nyfiken så jag fick gå ut och mäta. Framförallt så är det fler m2 mot huset än vad du räknade på. takhöjden är ungefär 2,3m i snitt.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.