takdoslock (n, p och färger)
Blå på N, brun på P, grön/gul på jordtecknet.
Har du ett mätinstrument så kan du snabbkolla att kablarna är det som dom bör vara.
Mellan brun och blå ska du mäta 230V
Mellan brun och gul/grön ska du mäta 230V
Då är det med allra största sannolikhet rätt kopplat.
Skulle någon klant ha råkat förväxla jord och nolla (vilket man inte upptäcker med ovanstående test) kommer JFB lösa direkt då du tänder lampan, om du nu har JFB.
Mellan brun och blå ska du mäta 230V
Mellan brun och gul/grön ska du mäta 230V
Då är det med allra största sannolikhet rätt kopplat.
Skulle någon klant ha råkat förväxla jord och nolla (vilket man inte upptäcker med ovanstående test) kommer JFB lösa direkt då du tänder lampan, om du nu har JFB.