Hej
Har jordat två grupper i ett hus och samtidigt installerat några extra uttag som kunden ville ha. Nu har jag dock ett problem, JFB löser, inte hela tiden utan ibland, den har löst fyra gånger på två dygn, två gånger utan att man gör något som har med el att göra, den bara löser alltså. Sen en gång med en lampa (inte jordad) och yttligare en lampa (inte heller den jordad). Någon som vet varför JFB beter sig så här?
Har jordat två grupper i ett hus och samtidigt installerat några extra uttag som kunden ville ha. Nu har jag dock ett problem, JFB löser, inte hela tiden utan ibland, den har löst fyra gånger på två dygn, två gånger utan att man gör något som har med el att göra, den bara löser alltså. Sen en gång med en lampa (inte jordad) och yttligare en lampa (inte heller den jordad). Någon som vet varför JFB beter sig så här?
Jag tror att en JFB löser om det blir fel mellan fas och nolla det behöver inte vara jord till uttaget för att den ska fungera, är dock inte helt säker.
Kolla lamporna dom kan vara dåliga eller glappa på ngt ställe en JFB är väldigt känslig. Om jag har fel kan väl någon kunnig fylla i rätt.
Kolla lamporna dom kan vara dåliga eller glappa på ngt ställe en JFB är väldigt känslig. Om jag har fel kan väl någon kunnig fylla i rätt.
Jordfelsbrytare mäter skillnaden mellan ström som går ut i fasen och ström som kommer tillbaka genom nollan.
Normalt ska ju den ström som går ut i fasen komma tillbaka genom nollan.
Om det skiljer sig betyder det att strömmen tar en annan väg, t.ex. genom en människa till jord eller genom en halvdålig isolering någonstans (kanske fukt, eller sprucken eller skadad ledningsisolering som ligger nära något jordat).
Ofta är det en skadad apparat som har jordad anslutning eller står på/mot något jordat.
Koppla ur varenda ansluten grej i hela huset - om det inte räcker med de som är anslutna med stickpropp, koppla ur fast anslutna saker också.
Sedan borde det inte vara något problem.
Efter det återstår att koppla ur säkringar.....
Normalt ska ju den ström som går ut i fasen komma tillbaka genom nollan.
Om det skiljer sig betyder det att strömmen tar en annan väg, t.ex. genom en människa till jord eller genom en halvdålig isolering någonstans (kanske fukt, eller sprucken eller skadad ledningsisolering som ligger nära något jordat).
Ofta är det en skadad apparat som har jordad anslutning eller står på/mot något jordat.
Koppla ur varenda ansluten grej i hela huset - om det inte räcker med de som är anslutna med stickpropp, koppla ur fast anslutna saker också.
Sedan borde det inte vara något problem.
Efter det återstår att koppla ur säkringar.....
Allt det där borde ju Viktor90 ha 100% koll på... Han är väl elektriker får vi anta.sebofo skrev:Jordfelsbrytare mäter skillnaden mellan ström som går ut i fasen och ström som kommer tillbaka genom nollan.
Normalt ska ju den ström som går ut i fasen komma tillbaka genom nollan.
Om det skiljer sig betyder det att strömmen tar en annan väg, t.ex. genom en människa till jord eller genom en halvdålig isolering någonstans (kanske fukt, eller sprucken eller skadad ledningsisolering som ligger nära något jordat).
Ofta är det en skadad apparat som har jordad anslutning eller står på/mot något jordat.
Koppla ur varenda ansluten grej i hela huset - om det inte räcker med de som är anslutna med stickpropp, koppla ur fast anslutna saker också.
Sedan borde det inte vara något problem.
Efter det återstår att koppla ur säkringar.....
OK.
Returströmmen tar fel väg någonstans. (den som ska tillbaka i nollan, eller en annan fas).
1. Jord & nolla ihopkopplad någonstanns. = halva strömmen som ska gå i nollan går genom PE-ledare istället.
2. Nolla lagd på fel nollskena = all returström går fel, dvs detekteras inte av JFB = den löser.
3. Läckström = en trasig apparat läcker lite till PE
Returströmmen tar fel väg någonstans. (den som ska tillbaka i nollan, eller en annan fas).
1. Jord & nolla ihopkopplad någonstanns. = halva strömmen som ska gå i nollan går genom PE-ledare istället.
2. Nolla lagd på fel nollskena = all returström går fel, dvs detekteras inte av JFB = den löser.
3. Läckström = en trasig apparat läcker lite till PE