Behöver dra ett antal EKK kablar längs en hel vägg i vinkeln högst upp på väggen mot taket.
Tror det blir snyggast att bygga in dessa med skivor så det blir som en liten trumma i vinkel.
Skall isåfall ha en inspektionslucka som är avtagbar. Elektriker skall koppla in det när det är klart.

Får man lägga EKK i en sådan här inbyggnad eller måste det vara FK i VIP-rör?
Om man inte får bygga in det finns det isåfall något annat sätt att få 3-6 EKK att ligga snyggt längs väggen uppe i taket?
 
Då får lägga EKK löst i vägg om den är dragavlastad i ändarna. Obs att du inte får klamra kabeln inne i väggen/trumman!

Ska du lägga många kablar tillsammans och dessutom i ett slutet utrymme kan dock belastningsförmågan minska en hel del. Räkna tex inte med att en 1.5 mm2 kabel nödvändigtvis kan belastas med 10 A. Detta måste man räkna på.
 
Ett annat alternativ är ju kabelkaneler med löst lock. Då kan du enklet komma åt kablarna samt enkelt komplettera installationen senare.
Som mycke_nu skriver kan inte kablar i denna typ av installation belastas konstat med max last.
 
För att slippa dragavlasta tycker jag du bygger in ett rör i trumman som du drar kablarna i, då behövs ingen insp-lucka och det blir lätt att byta/utöka med fler kablar!
Hur lång är sträckan?
 
Sträckan är 2,5 meter. Det är i en tvättstuga där väggarna skall kaklas senare.
I varje ände av denna 2,5 meters sträcka så finns det en innervägg av lättbetong där kablarna skall gå igenom. Det är ca 6-7 kablar det handlar om.
Det är bl.a. till värmepumpar och bubbelkar som kommer från en hall och skall in i tvättstugan och sedan in i elcentralrummet.

Det här med rör i trumman låter som en bra ide.
Vilken typ av rör får man använda? Vilka dimensioner?
Får man även låta röret fortsätta igenom innerväggen och ut i nästa rum?
 
Blir det bara "raka rör" och du har tänkt dra en EKK 3G1.5 så går det bra med VP16, men ska du dit med nån 5G1.5 eller större så får du lägga VP20 eller 25
 
Ett tips. Lägg i några extra rör om de finns plats, och om de blir jobbigt att komplettera annars i framtiden. Dra hellre för grova rör.
 
Vill inte vara tjatig, MEN detta är ett praktexempel på fall där man måste räkna. Många anhopade kablar, i rör, inbyggt och dessutom stora förbrukare.

Med största sannolikhet måste man gå upp minst en kabeldimension, dvs 2,5 mm2 för 10 A, 4 mm2 för 16A.
 
mycke_nu skrev:
Vill inte vara tjatig, MEN detta är ett praktexempel på fall där man måste räkna. Många anhopade kablar, i rör, inbyggt och dessutom stora förbrukare.

Med största sannolikhet måste man gå upp minst en kabeldimension, dvs 2,5 mm2 för 10 A, 4 mm2 för 16A.
Mja.. känns överkurs i en villa för en sträcka på 2,5m med matningar som inte belastas kontinuerligt.
 
Finns det färdiga rör att skruva upp i takkanten som kan tänkas rymma
6-7 1,5mm2 EKK kabel så att man slipper dra ett rör för varje kabel?
 
50mm vp rör finns, där bör alla kablarna få plats, men lägg gärna 2 rör för framtida dragningar.
Lägg annars 16 el 20 mm rör 1 för var kabel + nått extra tomrör. blir inte mycket jobb av det eftersom rören inte behöver fästas så ofta och det är lätt att bara sticka igenom kablarna genom röret den korta sträckan.
Om du vill att klacken inte så bli så stor så buntar du ihop rören och fäster med hålband el liknande istället för att fästa rören på rad neråt, då minimerar du "klackstorleken".
Annars en vit kabellist/kanal med lock som nämdes tidigare som du sätter efter kaklet är satt och lägg kablarna fritt i kanalen, lätt att lyfta av locket och stoppa i fler kablar i framtiden även så slipper du klydda med en klack som du kanske ska kakla runt och kanske får skära massa kakelplattor för.
 
Kapar tråden lite.
Då tvättstugan ska fixas till vill jag gärna snygga till även där inkommande kabel går förbi upp i tak/vägg vinkeln och att då lägga den i rör blir jobbigt för att få ut elverket att plombera mätare mm. Öppningsbar trälåda hur se rman på det?
Kan tänka mig att sätta gångjärn i överkant om det löser problemet med åtkomlighet och utbytbarhet.
 
En öppningsbar låda är OK för det är just åtkomligheten som är det viktiga
 
Mikael_L
Rrrrr skrev:
Mja.. känns överkurs i en villa för en sträcka på 2,5m med matningar som inte belastas kontinuerligt.
Jag hoppas du inte menar att det inte skulle vara någon fara med ledningar som blir överhettade bara det inte är så lång sträcka där dom blir överhettade?
 
Mikael_L
mycke_nu skrev:
Vill inte vara tjatig, MEN detta är ett praktexempel på fall där man måste räkna. Många anhopade kablar, i rör, inbyggt och dessutom stora förbrukare.

Med största sannolikhet måste man gå upp minst en kabeldimension, dvs 2,5 mm2 för 10 A, 4 mm2 för 16A.
Här har vi ett tillfälle där den noggranne elektrikern kan upptäcka att sammanlagringen av värme blir lite för hög, men löser det genom att använda EXK istället, där PEX-isoleringen medger 20grader högre temp än EKK.
 