hej där ute......

jag har problem med luft i elementen.
har ju nyss installerat ny panna,atmos 30+1500ltank.
när jag eldar och laddomaten går så porlar det som f...n.
när laddomaten stannat så tystnar det i element och rör.
har försökt lufta på alla sätt.
rörisen vet inte varför..
trycket går inte ner..
kan det vara så svårt att bli av med luften?
vad tror ni?
tacksam för svar.........
 
Ja , är det felbyggt så kan det vara svårt, ja för att inte säga omöjligt att få ur luften !

Men jag blir lite fundersam på den där "rörisen" som inte vet varför !?, ännu värre är det om det är han som byggt systemet !!!

Men lugn, vi ska nog reda ut var problemet kan ligga :)

Är det öppet eller slutet system du har?
Hur stort expansionskärl har du?
Ta bilder som visar hur det ser ut i ditt pannrum och lägg upp här så uppskattas det extra :)
Lägg upp om du har ett kopplingsschema på anläggningen också

/R
 
hej..
jag har ett 200l kärl. placerat i pannrum jämte tanken..
ska ta lite foton och lägga ut......
rörisen har bytt panna och tankar.
jag tror inte det e första pannan han monterat.
så han borde veta vad han gör.....
men ändå porlar det......................:mad:
 
pennta skrev:
hej..
jag har ett 200l kärl. placerat i pannrum jämte tanken..
ska ta lite foton och lägga ut......
rörisen har bytt panna och tankar.
jag tror inte det e första pannan han monterat.
så han borde veta vad han gör.....
men ändå porlar det......................:mad:
Dom växer inte på träd dom rörisar,som istallerar korrekt.Har du kollat så att förtrycket är rätt i kärlet?:)
 
I och med att det är en ny installation så finns det mycket syre i vattnet.
Det tar ett antal eldningar för att få ut det. Det är bara att elda och lufta tills det slutar.
 
Hocke skrev:
I och med att det är en ny installation så finns det mycket syre i vattnet.
Det tar ett antal eldningar för att få ut det. Det är bara att elda och lufta tills det slutar.
Helt klart är det så, man får lufta första tiden efter installation i pannrummet och element vid ett flertal tillfällen, det är när vattnet hettas upp över 70°C i pannan som syret avgår ur vattnet som effektivast

Men att det skvalar och porlar i elementen redan från start när systemet är utluftat, då handlar det om något helt annat ...

Skulle vara kul att se bilder på bygget :rolleyes:

/R
 
Det porlar ju bara när laddomaten går................
 
Dvs..När pumpen startar så porlar det....Luft...;)

Mvh
 
ja, självklart är det luft, men luften ska inte kunna stanna där normalt om det är rätt bygg från början ;)

/R
 
Hur har det gått, har du "eldat ur" luften nu så det tystnat eller? :)

/R
 
Har du lyckats fixa problemet? Jag har precis samma problem och två rörmokare vet inte vad det beror på.
 
M Många fel skrev:
Har du lyckats fixa problemet? Jag har precis samma problem och två rörmokare vet inte vad det beror på.
Är det samma för dig med att det är när laddomaten går.
 
J jonaserik skrev:
Är det samma för dig med att det är när laddomaten går.
Ja, precis. När jag stänger av slutar det
 
Vad för panna har du.
Du har en bra fart på brasan i din panna då, vilken temp har du topp panna. Börja med att starta laddpumpen vid ca 45 C, det gäller att få fart på panncirken, sen hålla koll på termomtrarna på laddomaten.
vad dom visar. Kanske ca 75 C uppifrån på hetvattnet, från tank ca 45 C och till panna ca 60 C brukar vara normalt om dessa temperaturer stämmer.
 
Jag har en kökspanna, en österrikare. Jag ska kolla temperaturen när jag eldar ikväll!
 