Elektrikern har kopplat i en undercentral och använt bara svarta kablar, även för nollan, är det ok? Vad bör man använda för area invändigt i central?
 
även för jorden? det är ju det viktigaste att den är gulgrön
 
jorden är ju inte kopplad inne i centralen det är ju bara inkommande kablar som är kopplade till en plint. Men sladdarna mellan huvudbrytare, jordfelsbrytare, säkringar är alla svarta
 
det viktiga är inte att jorden är gul/grön, utan att gul/grön aldrig är nått annat än jord. Förstår ni? om jorden är svart blir den inte farlig men om fasen är gul/grön blir det livsfarligt
 
meriks skrev:
Elektrikern har kopplat i en undercentral och använt bara svarta kablar, även för nollan, är det ok? Vad bör man använda för area invändigt i central?
Är väl inte enligt standard men förekommer och är inte direkt farligt heller, det är ju bara elektriker i centralen å dom vet vad dom gör...:rolleyes:
 
meriks skrev:
Vad bör man använda för area invändigt i central?
Med viss reservation för vad du har för huvudsäkringar och laster men i de allra flesta fall är det ypperligt att köra med RK6 i centralen för att mata grupperna.
 
ANDHOL skrev:
Med viss reservation för vad du har för huvudsäkringar och laster men i de allra flesta fall är det ypperligt att köra med RK6 i centralen för att mata grupperna.
Det är bara 10A säkringar i centralen så då verkar ju elektrikern ha koll då. Han har använt 6mm2 kabel vad jag kan se. :)
 
Njaa, det är ju storleken på huvudsäkringarna som matar centralen som bestämmer arean i centralen. Har du ex. 35A huvudsäkringrar så räcker inte 6kvmm, men det är ovanligt i bostäder.
 
meriks skrev:
Elektrikern har kopplat i en undercentral och använt bara svarta kablar, även för nollan, är det ok? Vad bör man använda för area invändigt i central?
Inget att vara orolig över, det är standard att göra på detta vis. Så länga kablarna är möjliga att lätt "spåra" i centralen är det inga problem för en fackman att felsöka. Är det däremot svårt att se skall parterna vara märkta med tex. nollnumer
 
hempularen skrev:
Njaa, det är ju storleken på huvudsäkringarna som matar centralen som bestämmer arean i centralen. Har du ex. 35A huvudsäkringrar så räcker inte 6kvmm, men det är ovanligt i bostäder.
Detta är en undercentral till huvudcentralen så den är säkrad med 16A i huvudcentralen
 
Marcus.s skrev:
Inget att vara orolig över, det är standard att göra på detta vis. Så länga kablarna är möjliga att lätt "spåra" i centralen är det inga problem för en fackman att felsöka. Är det däremot svårt att se skall parterna vara märkta med tex. nollnumer
Det är en liten enradig central så det är inga problem att följa kablarna :)
 
Men nollan ska INTE vara svart...
Den skall vara LJUSblå...

Är han klar? eller hade han bara glömt att ta med den blå, han kanske kommer tillbaka..
 
el_richard skrev:
Men nollan ska INTE vara svart...
Den skall vara LJUSblå...

Är han klar? eller hade han bara glömt att ta med den blå, han kanske kommer tillbaka..
Han är inte färdig än så jag ska fråga honom när han kommer nästa gång
 
Man kan ju även sätta på tex. ljusblå PVC slang,ljusblå tape (varaktig märkning)på den svarta ledaren
 
De nya reglerna säger väl att neutralledaren ska vara blå i hela sin längd?
 