Hej,

Skall precis börja snickra ett poolhus med dusch,wc & bastu. I krypgrunden skall vi ha poolpump,elcentral, varmvatten beredare mm. Vintertid skall vi ej använda utrymmet så minusgrader är att vänta.

Fråga: Vad skall man tänka på vad gäller blandare, avlopp, beredare mm mm när utrymmet kommer stå ouppvärmt under vintern?

Tacksam för svar

Mvh Jan
 
Du måste kunna tappa ut allt vatten enkelt! Även beredaren.
rogge
 
Innebär det en ballofix el liknande längst "ner" i systemet?
Tål varmvattenberedaren detta?
Skall kranarna vara öppna då?
Golvbrunnarna, brukar man fylla dessa med glykol?

Mvh Jan
 
Vi gör den proceduren i sommarhuset varje höst.
Du måste se till att få ut ALLT vatten ur systemet. Jag själv blåser ur ledningarna från vattenutkastaren (med lungorna).
Längst ner på varm och kallvatten finns kulventiler (av märket Ballofix ;) )
Golvbrunnarna måste fyllas med glykol, annars kan de spricka

 
Mer miljövänligt, och billigare tror jag, är att använda koncentrerad spolarvätska i golvbrunnar och vattenlås.

Annars gäller som sagt att tömma systemet.
 