Ovanstående platsbit låg vi mynningen till slangen under den stora silen på översta bilden. Kan inte hitta var det ska höra hemma.
 
Problemet är nu löst. Tack för all tips från er!
Har haft en elektriker på plats som bytt säkringen, och även säkrat upp ifrån 10 till 13 Ampere. Har fungerat bra sedan dess.
 
  • Gilla
Sebbes
  • Laddar…
Mätte han strömmen som diskmaskinen drog?

//Patrik
 
Det är ju lättare att lösa problemet med att säkra upp än identifiera problemet och åtgärda problemet. Forsätter säkringen att gå i framtiden är det ju bara att öka ett steg till.
 
  • Haha
Anonymiserad 220941
  • Laddar…
Hej, har haft exakt samma problem som dig med en bosch diskmaskin från 2004.
säkring höll på och löste ut under några månader, helt plötsligt stod den och pumpade fast programmet var slut. stod säkert så en timme innan jag upptäkte det. gången efter pumpade den inte alls så jag hade maskinen full med vatten. åkte och köpte en ny maskin!
 
Och varför utgår ni ifrån att det måste vara något fel på själva maskinen. Både de som ev. skulle reparera maskinen, samt elektrikern som bytte säkringen sa att automatsäkringarna inte går att jämföra med gamla porslinsäkringar. En sliten automatsäkring kan lösa ut vid 6-7 Ampere, och diskmaskinen drar som mest 9.
 
E
Automatsäkringar `tapper´ effekt då den löst nåra ggr
idag tål den mer än i början, men byt den först
är anläggningen fräsch så kan man säkra upp, men då rekomenderar jag en som vet om det är säkert nog.........
 
Fredrikm79 skrev:
Och varför utgår ni ifrån att det måste vara något fel på själva maskinen. Både de som ev. skulle reparera maskinen, samt elektrikern som bytte säkringen sa att automatsäkringarna inte går att jämföra med gamla porslinsäkringar. En sliten automatsäkring kan lösa ut vid 6-7 Ampere, och diskmaskinen drar som mest 9.
Det ska till en särdeles dålig kvalitetsnivå på säkringar som beter sig så, kanske vanligt på budgetvarianter som används vid prispressade bostadsinstallationer.
Ytterligare ett skäl att försöka använda dvärgar och JFB av någorlunda vettig tillverkning.
 
Har du mätt och sett att den inte drar mer än 9 A om värmen är till och pumpen startar?
Och att automatsäkringar skulle bli "slitna" kan förekomma (men det är ovanligt)om dom utsätts för större överlaster vid upprepade tillfällen, men drar maskinen 9 A är det knappast frågan om överlast.
 