Jag har problem med ljud från underliggande rum (hus med källarvåning) tänker sätta dit ett ytterligare lager gips i taket i källarrummet och har några frågetecken.

  • Ska jag ha en luftspalt mellan gipslagren? t ex 10 mm
  • Är de värt o sätta upp två lager till , dvs totalt 3 lager gips skivor (3x12mm) ?
Tacksam för alla råd
 
Vad är det för ljud du vill dämpa bort? Stereo? Tvättmaskin?
Börja med att fundera på om ljudet kan ta ngn annan väg än genom bjälklaget. Även små springor läcker mycket ljud.

Ang ombyggnadsförslaget.
Kort svar: nej, ljudisolering är lurigt.
Att sätta dit ett lager gips direkt på dämpar lite, men räcker nog inte om det problem idag.

Långt svar:
gyproc.se skrev:
Påbyggnad på undersida av gamla
träbjälklag:
Gamla bjälklag med undersida av spräckpanel och
cirka 30 mm puts har dålig lågfrekvent ljudisolering
varför en större luftspalt eller fler lag Gyproc Gips-
skivor är nödvändigt. Minst 95 mm träregel (c 600
mm), minst 45 mm mineralull och Gyproc AP profil
(c 400 mm) rekommenderas vid 2 lag Gyproc Gips-
skivor. Förbättringen med denna åtgärd är cirka
10–15 dB, vilket normalt är tillräckligt för att klara
lägenhetsskiljande bjälklag exempelvis vid inredning
av vindsvåning.
Om undersidan av bjälklaget ovan är renoverat
med Gyproc Gipsskivor på läkt ska dessa demonteras
innan åtgärder enligt ovan vidtas, då det i annat
fall får en kraftigt försämrad lågfrekvent ljudisole-
ring.

För gamla bjälklag med undersida av träpanel
kan ej generella råd ges. Kontakta akustiker för
mätning av befintliga ljudegenskaper och dimen-
sionering av åtgärder.
Alltså: Bort med bef. gips och gles.
Upp med isolering, ljuddämpande stålreglar och ett eller två lager gips.


Eller titta här om du läsa själv:
http://gyproc.se/bibliotek/gyproc+handbok/gyproc+handbok+pdf
kap 2.4
kap 3.4
kap 4.1


Edit: Det finns givetvis andra lösningar. Men det var smidigt att kopiera från denna gipsplattetillverkare istället för att skriva själv ;)
 
Redigerat:
Ja, dom du kan specificera lite mer vilken typ av ljud du vill dämpa så underlättar det i rådgivningen. Låga frekvenser kan vara jobbigt att försöka dämpa bort.
 
Förtydliganden:

Bjälklaget är 220 mm isolerat med mineralull, ett lager gips och på ovansidan, 22 mm golvspånskiva (byggt 1980)

Dom ljud jag vill få bort är prat och stereo i första hand
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.