Biledaren är endast till för att jorda metallmanteln i kabeln. Inget annat.
 
snaggletooth skrev:
Biledaren är endast till för att jorda metallmanteln i kabeln. Inget annat.
Det var det jag menade. Koppla biledaren till skyddsjord för att skydda kabeln. Inte för att använda den som jordledare.

//Patrik
 
electrocuted skrev:
hur dör man då när man ska komplettera med ett ojordat uttag i ett ojordat rum och dra en EKRK2x1.5? finns ingen jord så finns det ju inte, och då går ju inte biledaren att jorda heller!
Undrar också över detta, vad ska man använda för att utöka i rum med ojordade uttag?
EKK är svårt att få snyggt, och att dra ny jord från centralen kan ju vara meckigt ibland, om det är befintlig kuloinstallation som ska utökas.
 
SkaneErik skrev:
Undrar också över detta, vad ska man använda för att utöka i rum med ojordade uttag?
EKK är svårt att få snyggt, och att dra ny jord från centralen kan ju vara meckigt ibland, om det är befintlig kuloinstallation som ska utökas.
Man får utöka eller underhålla en sådan installation med "nya typen" EKRK utan att ansluta biledaren till PE.
 
eftersom det är isolerad miljö som gäller i de rummen som har ojordat så bör man få strunta i att koppla biledaren.
 
okej, utmärkt och egentligen väldigt logiskt!

Av ren nyfikenhet, vad gäller i en installation med infällda ojordade eluttag, som man utökar med ett utanpåliggande eluttag (kopplade med EKRK eller EKLK), och kopplar in sig på ett av de infällda uttagen.
Vad gäller då, kan man fortfarande strunta i att koppla in biledaren?
Det är ju ingen utökning av befintlig kuloinstallation, men däremot är det i isolerad miljö (ingen jord).
 
Ja, har du ingen jord att ansluta biledaren på och det är "isolerad miljö" så kan den ju inte och ska inte heller anslutas.
 
Att använda begreppet isolerad miljö är numera förbjudet. Man räknar med att det finns jordpotential i alla rum.
 
spinout skrev:
Att använda begreppet isolerad miljö är numera förbjudet. Man räknar med att det finns jordpotential i alla rum.
Bäst att Electrocuted m.fl. aktar sig då ;)

Men visst håller jag med om att det finns jordpotential i alla våra rum hemma i praktiken, och det är rätt töntigt att man tillåter ojordade uttag och vattenrör/radiatorer etc i samma rum, men inte blandat jordat och ojordat.
Men så är det med den saken, och ojordat är rätt ute så det spelar väl ingen större roll (förutom för oss med gamla hus...)
 