Hur göra en reducering från Rekt. 600mm til Ø160mm
Hej!
Jag håller på att anpassa vent. anläggningen i vårt hus, det är en föredetta kontorslokal och har för privatbostäder lite ovanliga dimensioner på kanalsystemet.
Jag har lyckats pussla ihop allt på insidan av det nya FTX aggregatet och nu skall till- och frånluft anslutas.
Jag tänkte försöka återanvända befintliga genomföringar i tak/fasad men anslutningarna är rektangulära (ca 300mm i tak och 600mm i fasad), jag hittar inga reduceringar/stosar från rektangulära kanaler till runda på någon av nätbutikerna, finns den typen av reduceringar? eller måste man bocka till dom själv.
Tacksam för tips på hur jag löser till- och frånlufts anslutningarna.
/Håkan
Jag håller på att anpassa vent. anläggningen i vårt hus, det är en föredetta kontorslokal och har för privatbostäder lite ovanliga dimensioner på kanalsystemet.
Jag har lyckats pussla ihop allt på insidan av det nya FTX aggregatet och nu skall till- och frånluft anslutas.
Jag tänkte försöka återanvända befintliga genomföringar i tak/fasad men anslutningarna är rektangulära (ca 300mm i tak och 600mm i fasad), jag hittar inga reduceringar/stosar från rektangulära kanaler till runda på någon av nätbutikerna, finns den typen av reduceringar? eller måste man bocka till dom själv.
Tacksam för tips på hur jag löser till- och frånlufts anslutningarna.
/Håkan
Det enkalste att göra är att fästa en plan plåt och sedan en planstos (Lindabs heter ILU eller ILRU) med det mått som spirot har.
Enklaste typen av "övergång".
Enklaste typen av "övergång".
ILRU har en radie så där är nog att föredra, så risken för oljud minskar. Undvik skarpa hörn.
Jag har filter lådor som är rektangulära (halvmodul). Jag fick med/köpa övergångar/trattar från filter/filterlådtillverkaren. Jag fick dock intryck av att de normalt inte sålde dessa. Jag tror lokala hantverkarna/plåtnissarna fixar dessa. Kolla efter någon plåt&vent firma i närheten.
Jag tror annars att förslaget i tidigare inlägg är bra. Beror lite på luftflödet. I mitt fall är det dock inte så bra, då jag vill att luftflödet skall spridas jämt över filtret. Så då är nog en tratt att föredra.
Jag har filter lådor som är rektangulära (halvmodul). Jag fick med/köpa övergångar/trattar från filter/filterlådtillverkaren. Jag fick dock intryck av att de normalt inte sålde dessa. Jag tror lokala hantverkarna/plåtnissarna fixar dessa. Kolla efter någon plåt&vent firma i närheten.
Jag tror annars att förslaget i tidigare inlägg är bra. Beror lite på luftflödet. I mitt fall är det dock inte så bra, då jag vill att luftflödet skall spridas jämt över filtret. Så då är nog en tratt att föredra.
Liknande trådar
-
Råd kring uppvärmning, konvertering från direktEl.
Värme allmänt -
Hur gör man en korrekt uppvinkling av tvättställsavlopp från mellanbjälklaget genom golvet i ett badrum?
Vatten & Avlopp -
Fått faktura direkt från underentreprenör
Juridik -
Direktlänken till "Obesvarat" borttagen från menyn.
Övrigt Off Topic -
Igensatta väggventiler pga installerad mekanisk frånluft - korrekt?!