hej på er.
har fått in min nya panna nu,en atmos 30sf med 1500l tank.
försöker bli av med luften i systemet.
har ett 200l kärl stående jämte acctanken.kan det fastna luft där?
har luftat elementen många ggr men hör ändå porlande i rören.
:confused:
 
C
nja, kan och kan, men röret till den går väl ner i den? Då är det troligare att det ställer sig ovanför isåfall. Hursomhelst så ska det inte vara nåt större flöde ut och in i den så att det kan porla. Märk väl, luften är där det porlar. Porlar det i rören föreslår jag att du stoppar cirkulationspumpen och går runt och luftar några gånger, sen startar den och luftar några gånger osv.
Det kan ta åtskilliga eldningar innan man får ur all luft.
 
Är du säker på att det är luft?
Ytkemin i nya system ger ofta en viss korrosion & därmed ofta även H2-gas i systemen. Nyckelfrågan är om det är luft eller vätgas du 'luftar' ut?

Är det vätgas bör du omgående följa upp med pH-prov.
 
ska man alltid stanna pumpen när man luftar?
d har inte jag gjort....kanske d som är felet........:surprised:
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.