Vilken kabel i PEM slang?
Sida 1 av 2
Jag har tidigare dragit en PEM slang i jorden från huset till boden. Nu skall jag dra ut el.
Vilken kabel skall jag ha?
Måste jag ha EKKJ (jordkabel) även fast jag har PEM slang? Eller räcker det med typ EKLK? Som blir mycket lättare och smidigare att dra...
Vilken kabel skall jag ha?
Måste jag ha EKKJ (jordkabel) även fast jag har PEM slang? Eller räcker det med typ EKLK? Som blir mycket lättare och smidigare att dra...
Medlem
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Båda går bra.
Protte
Protte
Medlem
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Enda nackdelen är väl att den inte finns på Biltema. N1XV är väl 1000 ggr bättre än EKLK vid markförläggning.
Protte
Protte
en nacdel jag kan komma på är attden saknar jordfläta och skulle man sätta spaden eller spettet i den så är det större risk att spaden/spettet kan bli strömförande, med EKKJ är det en omöjlighet.
Då får man väl tro att spettet har bättre kontakt med jorden än den som håller i spettet. Dessutom är risken nog lika stor som att få en komet i huvudet, för jag förutsätter att allt är utfört enligt gällande normer
givetvis, elmont, jag bar ju bara tvungen att hitta på något men trots att jag gärna använder gamla beprövade lösnigar får jag faktiskt säga att jag gillar N1xv bättre än EKKJ just pga dess smidighet vid förläggning och inkoppling.
finns som 3,4 och5ledare