Hej,
golvvärmen ger värme när man slår på den, golvet blir varm och gott. Dock så förefaller det som att efter det att den nått rätt temperatur och slår av, så går den inte igång igen.
Hur fungerar de analoga golvvärmetermostaterna, slår de av och på i intervall eller reglerar de värmen genom att öka och minska spänningen?
Om termostaten är kass, vad ska man stoppa vad som helst istället?
/LOP
 
Nexans termostater är digitala det är bara skalan som är analog, den kan även kopplas med golv eller rumsgivare. Använder man rumsgivaren kommer golvets temperatur att pendla mellan varmt och kallt. För att få bra komfort med golvvärme ska man använda golvgivaren, man väljer funktion genom att flytta en bygel bakom frontkåpan.
Och man kan byta termostat men ska då även byta golvgivaren.
 
OK, Jag rotade runt på Nexans hemsida men hittade inte termostaten. Dock så på själva termostaten står det 1659 nx4, skulle det kunna vara den som heter "Tempus"?
Hur felsöker man en sån rackare, installationen är inte rörd ändå så bråkar den....:confused:
 